解析题 30.00分

A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转...

A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升至35kV,用架空线路与电网连接。
A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见表4)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某二个施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。
A公司因施工资源等因素的制约,将35kV变电站和35kV架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的施工进度编制计划,与光伏发电工程同步施工,配合10MW光伏发电工程的系统送电验收。
依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35kV变电站的安装调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设连接(见图4架空线路),在开始35kV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线架设连接返工后检查符合规范要求。
光伏发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在9月30日前系统送电验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。
表4 10MW光伏发电工程施工进度计划


图4 光伏发电、变电和输电工程示意图
<1> 、项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?
<2> 、项目部应如何调整施工进度计划(表4)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?
<3> 、说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因,写出导线连接的合格要求。
<4> 、C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?
<5> 、写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1.00分
  • A.招标文件编制
  • B.机电设备调试
  • C.机电设备运输
  • D.机电工程保修
2 多选题 2.00分
  • A.柜内电器、元件和绝缘瓷瓶无损伤和裂纹
  • B.备件的供应范围和数量应符合合同要求
  • C.柜内的接地线应符合有关技术要求
  • D.柜内的关键部件应有产品制造许可证的复印件
  • E.柜内的电器和元件均应有合格证的复印件
3 单选题 1.00分
  • A.兆欧表
  • B.机械示波器
  • C.钳形表
  • D.电位差计
4 单选题 1.00分
5 多选题 2.00分
  • A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍
  • B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
  • C.交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内
  • D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
  • E.电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度