单选题
1.00分
某办公楼现浇钢筋混凝土三跨连续梁如图5-1所示,其结构安全等级为二级,混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB335级钢筋(Φ),箍筋采用HPB235级钢筋()。梁上作用的恒荷载标准值(含自重)gk...
某办公楼现浇钢筋混凝土三跨连续梁如图5-1所示,其结构安全等级为二级,混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB335级钢筋(Φ),箍筋采用HPB235级钢筋()。梁上作用的恒荷载标准值(含自重)gk=25kN/m,活荷载标准值qk=20kN/m。
提示:计算梁内力时应考虑活荷载的不利布置,连续梁内力系数见表5-1(Z)。
试问,该梁B支座截面的最大弯矩设计值MB(kN●m),与下列何项数值最为接近?
提示:计算梁内力时应考虑活荷载的不利布置,连续梁内力系数见表5-1(Z)。
试问,该梁B支座截面的最大弯矩设计值MB(kN●m),与下列何项数值最为接近?
参考答案: C
参考解析: 解答:按《建筑结构荷载规范(2008年版)》(GB50009—2001)第3.2.3条及3.2.5条,最大弯矩设计值为由可变荷载效应控制的组合;
内力系数:恒荷载取表5-1(Z)中的简图1,活荷载取表5-1(Z)中的简图4。
MB=1.2×0.100×gkl2+1.4×0.117×qkl2
=(1.2×0.100×25×7.22+1.4×0.117×20×7.22)kN*m
=325.3kN*m