1234 某省体委在一幢旧建筑物的原址上重新规划设计了一座体育场馆和一栋办公楼。新办公楼共计18 层,设计总高度为53.28 米。外墙采用金属幕墙,幕墙施工时,外围搭设落地式钢管脚手架进行。经公开招标与省建工集团五公司签订了施工合同,2013 年8 月28 日正式开工。受建筑红线和周围建筑物影响,可供使用的施工场地非常狭小。体育馆的基础形式是柱下独立基础,办公大楼的基础形式是箱形基础,土质为黏性土,基底设计标高为-8.8m,该地区常年地下水位较低,不需要采取降水措施,基础下设现浇钢筋混凝土承载桩。因两座建筑物距离较近,施工方案采取了两个基础合并大开挖的施工方法,边坡按1∶0.33 放坡。施工过程中,发生了如下事件:
事件一:10 月25 日,在基坑北侧发生了塌方事故,所幸没有出现人身伤亡事故。经事故调查,本工程基础属于深基础,应采取基坑支护措施,但是施工单位认为地基的土质是老黏土,承载力非常高,又因为现场非常狭小,所以冒险施工违反了规定,仍按照5m 以内基坑的经验坡度系数进行放坡,留下了事故隐患。在挖土过程中,挖掘机不小心将市政供水管网碰裂,不得已只好将水抽出再排向城市污水井。但是管壁裂缝处仍有清水渗出流入坑壁。虽然采取了加快施工进度的措施并不断修坡,但是还是在挖土深度未达到基底时发生了土壁坍塌。
事件二:项目部在进行承载桩泥浆护壁钻孔灌注桩施工时,在成孔后进行了清孔验收并验收合格,下钢筋笼和钢套管后,直接进行了混凝土的浇筑施工,并将混凝土浇筑至桩顶设计标高。
【问题】
1.请简要分析造成这起塌方事故的原因。基坑发生坍塌以前的主要迹象是什么?
2. 基坑施工过程中针对各种事故隐患或突发状况一般应如何采取应急处理措施?
3. 指出事件二中不妥之处,并写出正确做法。
4. 上述施工过程中哪些分部分项工程施工中需要单独编制专项施工方案并进行专家论证?(最少列出4 项)。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1.00分
4 单选题 1.00分
  • A.施工现场内严禁焚烧各类废弃物,但是经过简单处理可将有毒有害废弃物作土方回填
  • B.现场主出入口可以不设置保安值班室
  • C.现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过2 层,严禁使用通铺
  • D.在建工程经审批后可以住人