A.(D)22.82kA某钢铁厂新建一座110/10kV变电所,其两回110kV进线,分别引自不同的系统X1和X2。请回答下列问题。 假设110kV侧采用上图所示的单母线分段接线,两条线路、两台主变压...

A.(D)22.82kA某钢铁厂新建一座110/10kV变电所,其两回110kV进线,分别引自不同的系统X1和X2。请回答下列问题。
假设110kV侧采用上图所示的单母线分段接线,两条线路、两台主变压器均分别运行,单台容量均为31500kV*
  • A.电抗uk=10. 5%;系统X1短路容量为2500MV *
  • B.系统X2短路容量为3500MV*
  • C.架空线路L1长度为30km,架空线路L2长度为15km;(110kV架空线路电抗平均值取0.4Ω/km),按已知条件计算10kV 1母线最大短路电流应为下列哪一项数值? ( )
  • D.11.85kA
  • E.13.5kA
  • F.14.45k

你可能感兴趣的试题

1 单选题 2.00分
  • A.)变电所主接线,运行方式,主变中性点接地方式
  • B.)系统短路阻抗,主变各侧电压等级,主变连接组别
  • C.)系统短路阻抗,变电所运行方式,低压系统短路电流的限值
  • D.)主变额定容量,额定电流,过负荷能力