问答题 7.50分

某建筑工程,建筑面积108 000m2现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4mm,底板厚3m,.底板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P12。 底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB...

某建筑工程,建筑面积108 000m2现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4mm,底板厚3m,.底板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P12。
底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235锢筋直径10mm的钢筋进行代换。
施工单位选定了某商品混凝土拌站,由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案釆用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚皮1.5m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38°C,混凝土最高入模温度40°C。
浇筑完成12h后釆用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。
测温记录显示:混凝土内部最高温度75°C,其表面最高温度45°C。 监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1.00分
  • A.工程竣工
  • B.工程竣工验收合格
  • C.工程移交使用
  • D.工程竣工验收备案
2 单选题 1.00分
4 多选题 2.00分
  • A.限制最小截面尺寸
  • B.适当弯起钢筋
  • C.设置箍筋
  • D.增大主筋截面
  • E.做成双筋梁
5 多选题 2.00分
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.