发输变电专业题库 多选题 2.00分 高压并联电容器串联电抗器的电抗率选择,下列哪些项符合规定? A.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取12%和4.5%-6%两种。 B.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取4.5%-6% C.仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%-1% D.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为5次以上,电抗率可取4.5%-6% 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ACD 参考解析: 《并联电容器装置设计规范GB50227-2008》 你可能感兴趣的试题 1 多选题 2.00分 高压电器与导体的选择,进行动稳定,热稳定校验时,下列哪几项校验时,应计算三相短路峰值(冲击)电流? A.校验高压电器和导体的动稳定时 B.校验高压电器和导体的热稳定时 C.校验断路器的关合能力 D.校验限流熔断器的开断能力 点击查看答案 2 多选题 2.00分 高压并联电容器串联电抗器的电抗率选择,下列哪些项符合规定? A.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取12%和4.5%-6%两种。 B.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取4.5%-6% C.仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%-1% D.用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为5次以上,电抗率可取4.5%-6% 点击查看答案 3 多选题 2.00分 关于10kV配电所专用电源线的进线开关的选择,下列哪些项可采用隔离开关? A.无继电保护要求且无需带负荷操作。 B.无自动装置和继电保护要求,出线回路为3且无需带负荷操作 C.无自动装置要求且出线回路较少 D.无自动装置和继电保护要求,出线回路为2且无需带负荷操作 点击查看答案 4 多选题 2.00分 3-35KV配电装置工程设计选用室内导体时,规范要求应满足下列哪些基本规定? A 导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流 B 应按系统最大运行方式下可能流经的最大短路电流,校验导体的动稳定和热稳定 C 采用主保护动作时间加相应断路器开断时间,确定导体短路电流热效应计算时间 D 应考虑日照对导体载流量的影响 A.3-35KV配电装置工程设计选用室内导体时,规范要求应满足下列哪些基本规定? B. 导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流 C. 应按系统最大运行方式下可能流经的最大短路电流,校验导体的动稳定和热稳定 D. 采用主保护动作时间加相应断路器开断时间,确定导体短路电流热效应计算时间 E. 应考虑日照对导体载流量的影响 点击查看答案 5 多选题 2.00分 大电流负荷采用多根电缆并联供电时,下列哪些项符合规范要求? A.采用不同截面的电缆,载流量大于负载电流 B.并联各电缆长度相等 C.并联各电缆相同型号,材质 D.并联各电缆采用相同截面导体 点击查看答案