单选题
2.00分
如图所示为110kV配电装置变压器间隔断面图(局部),已知110kV系统为中性点有效接地系统,变压器为油浸式。 请回答下列问题。 分析说明配电装置室顶部与跨越配电装置室的导线的安全净距“L3”不应小于...
如图所示为110kV配电装置变压器间隔断面图(局部),已知110kV系统为中性点有效接地系统,变压器为油浸式。
请回答下列问题。
分析说明配电装置室顶部与跨越配电装置室的导线的安全净距“L3”不应小于下列哪一项数值? ( )
请回答下列问题。
分析说明配电装置室顶部与跨越配电装置室的导线的安全净距“L3”不应小于下列哪一项数值? ( )
参考答案: D
参考解析: 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-2008)第5.1.2条和表5. 1.1中C值。