已知一企业变电所电源引自地区变电站,已知条件如下(见图): 1)35kV线路电源侧(公共接入点)最大和最小短路容量分别为590MV*A和500MV*A,35kV线路电源处公共接入点供电设备容量50MV...
已知一企业变电所电源引自地区变电站,已知条件如下(见图):
1)35kV线路电源侧(公共接入点)最大和最小短路容量分别为590MV*A和500MV*A,35kV线路电源处公共接入点供电设备容量50MV*A;该电力用户用电协议容量20MV*A。
2)该电力用户35/10kV变电所10kV母线最大和最小短路容量分别为157MV*A 和150MV*A。
3)该电力用户的车间
1)35kV线路电源侧(公共接入点)最大和最小短路容量分别为590MV*A和500MV*A,35kV线路电源处公共接入点供电设备容量50MV*A;该电力用户用电协议容量20MV*A。
2)该电力用户35/10kV变电所10kV母线最大和最小短路容量分别为157MV*A 和150MV*A。
3)该电力用户的车间
参考答案: B
参考解析: 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P254表6-3。