某变电所电压等级为220/110/10kV,2台容量为180MVA的主变,220kV、110kV系统为有效接地方式,10kV系统为消弧线圈接地方式。220kV、110kV为户外布置,母线均采用圆形铝管...
某变电所电压等级为220/110/10kV,2台容量为180MVA的主变,220kV、110kV系统为有效接地方式,10kV系统为消弧线圈接地方式。220kV、110kV为户外布置,母线均采用圆形铝管母线型式,10kV设备为户内开关柜,10kV所用变压器采用2台400kVA的油浸式变压器,布置于户外,请回答以下问题。
参考答案: C
参考解析: 根据《电力工程电气设计手册?电气一次部分》第6-1节,表6-3:变压器持续工作电流:根据《电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007》附录D.0.1及表D.0.1:土壤环境温度为30℃时的电缆载流量校正系数为0.96;附录D.0.3及表D.0.3:土壤热阻系数为3.0K﹒m/W时的电连载流量校正系数为0.75;附录D.0.4及表D.0.4,土壤中直埋2根并行敷设电缆载流量的校正系数为0.9。根据《电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007》3.7.2,可得该电缆最小载流量计算值应为: