某市南外环立交桥雨水泵站新建一座雨水调蓄池,地下式,钢筋混凝土结构,外结构尺寸16m×12m×5m。泵站临近护城河,河道常水位为-3.00m,池内底标高为-8.00m。采用现浇施工,基坑采用φ800m...
问题:
1.本工程专项施工方案是否齐全?如不够全面请补充。
2.计算基坑地下水控制高程,并选择降水方式、给出布置形式。
3.调蓄池混凝土施工缝设置有哪些规定。
4.简述调蓄池混凝土施工要点。
参考解析: 1.不够齐全。还应补充:深基坑(河道)监测方案、预应力锚索施工专项方案和模板支架专项方案。
考点为安全施工专项方案的编制,属于填补型考题。
依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
本工程危险性较大的分部分项工程施工安全专项方案应包括深基坑(河道)监测方案、模板支架专项方案、预应力锚索施工专项方案。
基坑降水井点宜采用环形布置,沿基坑四周等距离设置管井;出土道两侧井点应适当加密。
考点为施工降水内容,属于实践性考题。首先应计算地下水控制高程,计算较为简单。降水井应根据土层情况、渗透性、降水深度、周围环境、支护结构种类进行选择和设计。
背景资料未介绍场地的地下水位,但是邻近河道水位-3.0m,可以推断现场地下水位接近-3.0m;考虑雨期地下水位变化,再加上滤管埋设深度,降水井深度已超过井点上限,应采用管(深)井降水方式。
调蓄池施工基坑为矩形,管(深)井应在周围环形、等距离布置。挖土运输设备出入道两侧应加密布置。
考点应为施工缝设置的一般规定。
钢筋混凝土池体采用现浇施工工艺,浇筑混凝土时应依据结构形式和施工条件设置施工缝,施工缝应设在弯矩较小部位。施工缝设置应按照设计要求,结合现场条件确定。
调蓄水池体结构断面较大和埋设较深,应分次浇筑,需考虑设置施工缝。除参考答案外,施工缝设置要求除参考答案外,还可补充:满足混凝土浇筑施工方案,止水钢板折角应朝向近水一侧等。
考点为混凝土构筑物施工内容,属于填补型考题。
本题混凝土施工要点,必须注意到调蓄池是防水、抗渗结构,因此,答案应为防水(抗渗)混凝土施工的要点。
首先,防水混凝土为具有高的抗渗性能,并达到防水要求的特种混凝土。防水混凝土抗渗等级是根据其最大作用水头与建筑物最小壁厚的比值来确定的。施工的混凝土配合比必须经现场试验确定。
预防裂缝保证措施有:
(1)应避开高温季节,控制入模温度不大于25℃。
(2)应在满足运输和布料要求前提下,尽可能减小混凝土入模的坍落度,不大于140±20mm。
(3)浇筑均匀、避免离析、振捣充分、加强潮湿养护,并且严格控制水胶比。
(4)应及时保湿、保温养护,并不少于14d。