单选题 2.00分

某一除尘风机拟釆用变频调速,技术数据为:在额定风量工作时交流感应电动机计算功率P=900kW,电机综合效率ηm100=0.92,变频器效率ηmp100=0.976;50%额定风量工作时,电动机效率ηm...

某一除尘风机拟釆用变频调速,技术数据为:在额定风量工作时交流感应电动机计算功率P=900kW,电机综合效率ηm100=0.92,变频器效率ηmp100=0.976;50%额定风量工作时,电动机效率ηm50=0.8,变频器效率ηmp50=0.92;20%额定风量工作时ηm20=0.65,变频器效率ηmp20=0.9;工艺工作制度,年工作时间6000h,额定风量下工作时间占40%,50%额定风量下工作时间占30%,20%额定风量下工作时间占30%,忽略电网损失,请回答下列问题。
若变频调速设备的初始投资为84万元,假设采用变频调速时的年耗电量是2156300kW*h,不采用变频调速时的年耗电量是3473900kW*h,若电价按0.7元/kW*h计算,仅考虑电价因素时预计初始投资成本回收期约为多少个月? ( )
  • A.)10个月
  • B.)11个月
  • C.)12个月
  • D.)13个月

你可能感兴趣的试题