多选题
2.00分
5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()
参考答案: BCD
参考解析: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 7.4.12 条:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
①消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置;
②高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。
故 AE 叙述不正确;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 11.0.7 条:
①消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
②消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
③消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
故 BD 叙述正确。