如图所示为均压线连接的线路图,现发现在两机并联运行时,电网电压和频率均正常,但无功功率的分配出现了严重不均,关于其故障的排除方法叙述正确的是______。①该系统是采用了直流均压线连接的方法来实现无功...
如图所示为均压线连接的线路图,现发现在两机并联运行时,电网电压和频率均正常,但无功功率的分配出现了严重不均,关于其故障的排除方法叙述正确的是______。①该系统是采用了直流均压线连接的方法来实现无功功率均匀分配的,若无功分配严重不均,应重点检查的内容之一是:控制直流均压线的接触器 KA1 和 KA2 是否已通电动作,其接触器主触点是否可靠闭合;②该系统是采用了直流均压线连接的方法来实现无功功率均匀分配的,若无功分配严重不均,应重点检查的内容之一是:控制直流均压线的接触器 ACB1 和 ACB2 是否已通电动作,其接触器主触点是否可靠闭合;③该系统采用的直流均压线连接的方法来实现无功功率均匀分配的,若无功分配严重不均,应重点检查的内容之一是:发电机主开关 ACB1 和 ACB2 常开辅触点是否正常;④该系统采用的直流均压线连接的方法来实现无功功率均匀分配的,若无功分配严重不均,应重点检查的内容之一是:发电机主开关 KA1 和 KA2 常开辅触点是否正常。
参考答案: A