多选题
2分
某大型商业综合体建筑(以下简称“综合体”),2014年12月竣工并投入使用,地上6层,地下3层,建筑高度为30.5m,总建筑面积为210404㎡。该建筑地下三层,使用功能为汽车库及设备用房,地下二层~...
某大型商业综合体建筑(以下简称“综合体”),2014年12月竣工并投入使用,地上6层,地下3层,建筑高度为30.5m,总建筑面积为210404㎡。该建筑地下三层,使用功能为汽车库及设备用房,地下二层~地上六层使用功能为商场、餐厅、电影院等,按国家标准要求设置了建筑消防设施。
综合体业主单位委托物业服务企业实施管理,管理内容包括消防安全管理。物业服务企业建立了消防安全管理制度,编制了灭火和应急疏散预案并定期开展演练,按要求设立了微型消防站,安排专人开展防火巡查。2022年3月,综合体业主单位对经营业态进行调整,将地上五层连锁书店等改造为美食街,液化石油气管道由地上四层厨房引入。地上四层动物主题乐园局部重新装修,增设两栖动物展览区,营业期间施工时,施工区域有专人看护,并配有对讲机,与消防控制室保持通信联络畅通。2022年6月,物业服务企业以疫情防控为由,将首层部分安全出口用链锁锁闭,钥匙分别存放在邻近商铺和消防控制室。
某消防技术服务机构共有3人取得一级注册消防工程师职业资格证书,其中张某、李某已经完成注册,黄某未完成注册,张某为技术负责人。李某被指派作为该综合体的项目负责人,承担建筑消防设施的维护保养和检测工作,并和消防设施操作员王某于2022年8月14日对综合体建筑消防设施进行年度检测,出具了年度检测合格报告。
2022年8月22日,消防救援机构对该综合体进行消防监督检查时,发现首层部分安全出口锁闭,自动喷水灭火系统水泵无法手动启动;物业服务企业8月10日的防火检查记录记载该水泵控制柜器件损坏。经询问,该器件生产厂家发出的新组件快递尚未到达。
消防救援机构对锁闭安全出口的消防安全违法行为采取下列措施中,符合规定的有( )。
参考解析: A错误、B正确:应处罚物业、不是处罚单位
第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
故CD正确、
E选项,消防法和教材没有说,不建议选,但是这个答案一定是错的,估分时考生注意这个选上可能也给分的。