单选题
1分
某220kV双绕组主变压器,其220kV中性点经过间隙和隔离开关接地,则主变中性点放电间隙零序电流互感器准确级及额定一次电流宜选( )。
参考答案: B
参考解析: 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第15.0.4-2条和第15.0.6条规定,对220kV及以下系统的电流互感器一般可不考虑暂态影响,可采用P类电流互感器。安装在放电间隙回路中的电流互感器,一次额定电流可按100A选择。