解析题 20分

【背景资料】 某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐,两台10000m3消防罐;外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。 具备相应资质的A公司为施工总承包单位,A公司...

【背景资料】
某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐,两台10000m3消防罐;外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。
具备相应资质的A公司为施工总承包单位,A公司拟将外输管道及配套系统的任务分配给GC2资质的B专业公司,业主认为不妥,随后A公司征得业主同意,土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。
A公司在进行罐内环焊缝碳弧气气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别有3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔和清扫孔。用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。
管道试压前,项目部全面检查了管道系统,试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底漆,膨胀节已设置了临时约束装置,一块1.6级精度的压力表已校验合格待用,待试压管道与其它系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。
由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20天,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。
1.说明A公司拟将管理管道系统分包给B单位不妥的理由。
2.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。
3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?
4.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.中心标板只能在浇灌基础时,配合土建埋设
  • B.采用钢制标高基准点,埋设在设备底板下面的基础表面
  • C.连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点
  • D.简单的标高基准点可作为独立设备和连续生产线上的设备使用
2 单选题 1分
  • A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓边缘
  • B.每一垫铁组的块数不宜超过 5 块
  • C.放置平垫铁时,厚的宜放在中间,薄的宜放在下面
  • D.设备调整完毕后各铸铁垫铁相互间应用定位焊焊牢
3 单选题 1分
  • A.扣盖工作应连续进行,不得中断
  • B.汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣
  • C.试扣空缸要求在自由状态下 0.05mm 塞尺不入
  • D.汽缸紧固一般采用冷紧
4 单选题 1分
  • A.消防验收申请表
  • B.工程竣工验收报告
  • C.消防设施检测合格证明文件
  • D.涉及消防的建设工程竣工图纸
5 单选题 1分
  • A.项目竣工档案一般不少于两套
  • B.档案资料移交清单需一式三份
  • C.应编制工程档案资料移交清单
  • D.工程档案移交时,应提交移交案卷目录