问答题 1分

【试题要求】 1.任务概述 图 1 为某宾馆普通标准客房,要求分别做出客房的电器布置(不计算负荷,不作线路布置)和客房空调设备及管道布置(不计算管线断面,按图例作管线布置)。布置应满足任务概述要求...

【试题要求】
1.任务概述
图 1 为某宾馆普通标准客房,要求分别做出客房的电器布置(不计算负荷,不作线路布置)和客房空调设备及管道布置(不计算管线断面,按图例作管线布置)。布置应满足任务概述要求,经济合理,满足功能需要,符合规范要求。

2.任务要求
(1)电气部分:要求用下述图例做出客房中以下几个部位的电器设备布置:
①客房门口:设“请勿打扰”及门铃。
②客房走道:墙上设电源进线接线盒及节能开关、脚灯、顶灯及顶灯开关、卫生间排气扇开关、卫生间顶灯开关、卫生间镜灯开关。
③卫生间:设排气扇、顶灯、镜灯、剃须插座。
④客房:按普通标准两个单人床位,设床头灯、写字台上镜灯、落地灯插座、电冰箱插座、电视机插座、台灯插座、清扫用电器插座、风机盘管调温开关。
⑤床头柜控制:按使用需要选择由床头柜集中控制的上述电器设备,并用单线表示其控制关系。
(2)空调部分:客房设风机盘管,其供、回水总管及新风干管设在公共走道平顶内,要求布置出客房风机盘管(表示送风方向)及新风管、供回水管、凝结水管,用箭头表示其走向。
3.布置要求
在客房平面图上用下列图例并标明电器设备用途名称,分别做出电气及空调布置图。
4.图例

你可能感兴趣的试题

2 问答题 1分
1.任务概述
图 1、图 2 为某高层建筑交通核心部分平面及剖面图,要求画出吊顶及照明、送排风、自动喷水头等设备,在经济、合理的条件下满足任务要求。


2.任务要求
图 1 包含电梯厅、过厅、男女厕所、清洁间、疏散楼梯和消防电梯合用前室、疏散楼梯间与管道竖井,按以下要求完成布置图:
(1)吊顶高度:电梯厅为 2600mm,其余房间均为 2500mm。
(2)吊顶:铝合金龙骨吊顶系列,采用 600mm×600mm 或 600mm×1200mm 平顶板。
(3)照明:电梯厅、过厅,采用嵌入式荧光灯,在离地面高 1m 处不低于 1501x 的照度,要求通过计算查表(详表 1),确定灯具数量。下列房间按题目的灯具数目布置:
1)男女厕所各布置 600mm×600mm 嵌入式荧光灯一个,镜前采用 600mm×1200mm 嵌入式荧光灯一个。
2)合用前室采用 600mm×1200mm 荧光灯一个,均配 2 根灯管。
3)清洁间采用吸顶式节能灯一个,疏散楼梯间采用吸顶式节能灯二个。
(4)送排风。
1)在电梯厅、过厅布置中央空调系统的送风口及风管走向,主风管在走廊吊顶上方;
2)合用前室、疏散楼梯间设置消防排烟所需的正压送风口;
3)男女厕所需设置机械排风竖井与排风口。
(5)自动喷水头:自动喷水头喷出的水应能覆盖电梯厅,过厅的各个部位(常规喷淋头服务半径 1800mm)。

3.布置要求
在平面图上,运用所提供的图例画出符合上述任务要求的吊顶布置图,包括:
(1)画出吊顶的分格布置,照明灯具布置应符合吊顶分格。
(2)画出安全出口标志灯和疏散指示灯。
(3)合用前室,疏散楼梯间布置正压送风竖井,其断面面积不小于 0.3 ㎡。
(4)在电梯厅,过厅内布置若干个自动喷水头。
(5)布置送风口及风管。
(6)厕所间排风与上下水管道井。
4.图例(详见表 2)
3 问答题 1分