单选题
1分
某高层住宅建筑,层高3m。室外地面标高+0.3m,平屋面标高+54.3m,室内消防给水采用临时高压给水系统。在对屋面高位消防水箱进行检测验收时获取到下列信息,有关说法错误的是( )。
参考答案: C
参考解析: 该建筑高度为54m,高层建筑,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.2,高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不低于0.07MPa,水箱最低有效水位高出屋面3.5m,最不利点处静水压力小于0.07MPa,应设稳压泵。5.2.3规定,高位消防水箱可采用钢筋混凝土建造。12.3.3规定,消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。