单选题
2分
一台制冷量为50kW的活塞式制冷机,单位质量制冷量为145.4kj/kg,单位理论功为50.5kj/kg,则压缩机理论功率为( )kW。
参考答案: A
参考解析: 制冷剂质量流量为:qm=Q0/q0=50/145.4kg/s=0.344kg/s则压缩机理论功率为:N0=qmW0=0.344×50.5kW=17.372kW