多选题
2分
为防止铁磁谐振过电压的产生,某500kV电力线路上接有并联电抗器及中性点接地电抗器,此接地电抗器的选择需考虑下列哪些因素?( )
参考答案: BCD
参考解析: 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第4.1.7-1条规定,装有高压并联电抗器线路的非全相谐振过电压的限制应符合下列要求:在高压并联电抗器的中性点接入接地电抗器,接地电抗器电抗值宜按接近完全补偿线路的相间电容来选择,应符合限制潜供电流的要求和对并联电抗器中性点绝缘水平的要求。对于同塔双回线路,宜计算回路之间的耦合对电抗值选择的影响。