单选题
1分
对某地上3层的影剧院进行消防检査,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的检査结果如下,其中不符合规范要求的是( )。
参考答案: A
参考解析: 参《自喷验规》5.1.15,管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm,A项错误,C项正确;
参《自喷规》6.1.3-7,湿式系统不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级级场所,影剧院属于中危险级Ⅰ级场所,并设置湿式自动喷水灭火系统,B项正确;
参《自喷规》参6.1.7,公共娱乐场所宜采用快速响应洒水喷头,D项正确。