解析题
30分
背景 某办公楼工程,地下2层,地上18层,总建筑面积52000m2,上部为框架一剪力墙结构,基础为筏板基础。开工前,项目经理部制定了较为详细的施工项目管理实施规划,并对危险性较大的分部分项工程编制了安...
背景
某办公楼工程,地下2层,地上18层,总建筑面积52000m2,上部为框架一剪力墙结构,基础为筏板基础。开工前,项目经理部制定了较为详细的施工项目管理实施规划,并对危险性较大的分部分项工程编制了安全专项施工方案。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件1:该工程基坑较深(开挖深度为自然地坪下8.00m);土壤类型为黏性土,土质较软;地下水位较高(自然地坪下1.80m)。该工程距相邻一幢已有高层建筑物较近(不考虑放坡的距离.两者之间的距离为8.00m)。该基坑采用一级轻型井点降水,地下水位降至基坑底,并采用水泥土桩墙支护基坑侧壁。建设单位要求施工单位采取必要的技术措施,减少对周围道路和建筑物的影响。
事件2:该工程屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,屋面防水层施工完毕持续淋水1h后进行检查.并进行了蓄水试验,蓄水时间12h。
事件3:上级单位检查时发现,现场油漆配料间使用了明露高热强光源灯具;计算施工现场临时用水量.
【问题】
1.该工程基坑边坡支护和降水方案有无不妥之处并说明理由。
2.施工单位可采取哪些技术措施减少降水对周围道路和建筑物的影响
3.判断对屋面防水层进行的淋水试验和蓄水试验的做法是否符合要求并说明理由。
4.事件三中,在油漆配料间使用明露高热强光源灯具的做法是否正确不得使用明露高热强光源灯具的场所有哪些
5.供水管网布置的原则是什么
参考解析: 1.①采用水泥土桩墙支护基坑侧壁不妥。 理由:水泥土桩墙的适用条件是基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m。
②采用一级轻型井点降水不妥。
理由:一级轻型井点降水深度不超6m,达不到将地下水位降至基坑底的要求。