单选题
1分
某信息机房,地上2 层,每层建筑面积1500 ㎡,室内净高4m,吊顶电缆层净高1m,采用管网式七氟丙烷气体灭火系统进行保护,该建筑内气体防护区最少应划分为( )个。
参考答案: D
参考解析: 依据《气体灭火系统设计规范》3.2.4 防护区划分应符合下列规定:
每层防护区数量按容积计算:1500x(4+1)=7500m3;7500/3600=2.083 个≈3 个;
每层防护区数量按面积计算:1500/800≈2 个;
所以,该建筑防护区数量=3x2=6 个。