解析题
20分
某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线...
某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:LED点源灯安装在外幕墙上,LED投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到LED点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划和劳动力计划。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。
因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(图1中粗实线)和劳动力计划,LED电源灯作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题:
问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为LED投光灯的接地导体。
问题2:外幕墙上的LED点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。
经过整改,质量问题得到解决。
二、问题
1.针对该工程吊篮施工方案,应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案?
2.泛光照明工程施工进度计划的编制应考虑哪些因素?
3.画出调整后的劳动力计划,并说明项目部应如何控制人工成本。
4.问题1中,LED投光灯的施工质量问题应如何整改?
5.问题2中,LED点源灯的施工质量问题应如何整改?
参考解析: 1.应制定的安全技术措施有高处作业安全技术措施、安全用电(临时用电)安全技术措施、机械操作安全技术措施。应编制吊篮高空作业的应急预案。
计划调整后的LED点源灯人数增加为24人,持续时间为5、6两个月;LED投光灯人数不变,时间变为4、5两个月。
故4、5、6三个月的劳动力人数为:
调整后的劳动力计划如图3所示。
控制人工成本的措施包括:
(1)合理安排工人进出场时间,严格劳动组织,避免窝工。
(2)严格劳动定额管理,实行计件工资。
(3)强化工人技术素质的培训,提高劳动生产率。