单选题
1分
某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏散指示系统技术标准》(GB 51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。
参考答案: B
参考解析: 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应小于1h,A选项正确;
系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度不低于10.0lx,B错误;
所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s,C选项正确;
持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合相关规定,且不应超过0.5h,D选项正确。