消防安全技术实务【一级】题库 单选题 1分 某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为 30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()。 A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: B 参考解析: 30*3*3.6=324m3 你可能感兴趣的试题 1 单选题 1分 某单层丙类厂房,室内净空高度为 7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为() A.0.10MPa B.0.35MPa C.0.25MPa D.0.50MPa 点击查看答案 2 单选题 1分 某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统。该系统最不利点工作压力为()。 A.0.1MPa B.1.0MPa C.1.6MPa D.1.2MPa 点击查看答案 3 单选题 1分 某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行灭火保护,经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为() A.0.30MPa B.0.35MPa C.0.65MPa D.0.50MPa 点击查看答案 4 单选题 1分 某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为 30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()。 A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3 点击查看答案 5 单选题 1分 根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池室外油浸变压器的最小安全间距应为()。 A.10m B.15m C.18m D.5m 点击查看答案