某建筑物釆用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地。变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB阻值分别为4Ω及10Ω。各...

某建筑物釆用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地。变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB阻值分别为4Ω及10Ω。各段线路的电阻值如下图所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗和变压器电抗。
请回答下列问题。

为提供电气安全水平,将上述TN-C-S系统改为TN-S系统,即从变电所起就将PE线与N线分开,请判断接地系统改变后,当设备A发生接地故障时,设备A和B处的预期接触电压的变化为下列哪一种情况?并说明理由。 ( )
  • A.)降低20%
  • B.)降低50%
  • C.)降低40%
  • D.)没有变化