单选题
1分
某建筑地上 16 层,1~2 层分隔为建筑面积 100~300m2不等的小型营业场所层高为 4m,3~16 层为住宅,每层建筑面积为 1000m2,建筑屋面为平屋面,局部突出屋顶的水箱间等设备用房建筑...
某建筑地上 16 层,1~2 层分隔为建筑面积 100~300m2不等的小型营业场所层高为 4m,3~16 层为住宅,每层建筑面积为 1000m2,建筑屋面为平屋面,局部突出屋顶的水箱间等设备用房建筑 面积为 250m2,高度为 3m,首层室内地面标高为士 0.00m,建筑室外设计地面标高为-0.2m,屋面 面层标高为 51m。下列关于该建筑的说法,正确的是( )。
参考答案: B
参考解析: 根据《建筑设计防火规范》可知 1~2 层设置的商铺属于商业服务网点,故该建筑为 住宅建筑。建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 者,可不计入建筑高度;
建筑高度为:51+0.2-0.2=51m。