单选题
1分
某商业建筑设计使用年限为50年,场地震设防烈度为8度,基本地震加速度为0.30g,地震分组为第二组。根据区域地质资料,场地距发震断裂带约4km,该建筑进行抗震性能化设计时,场地设防地震的地震影响系数最...
某商业建筑设计使用年限为50年,场地震设防烈度为8度,基本地震加速度为0.30g,地震分组为第二组。根据区域地质资料,场地距发震断裂带约4km,该建筑进行抗震性能化设计时,场地设防地震的地震影响系数最大值宜取下列哪个选项?( )
参考答案: B
参考解析: 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016版)第3.10.3条规定,选定地震动水准。对设计使用年限50年的结构,可选用本规范的多遇地震、设防地震和罕遇地震的地震作用,其中,设防地震的加速度应按本规范表3.2.2的设计基本地震加速度采用,设防地震的地震影响系数最大值,6度、7度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、9度可分别采用0.12、0.23、0.34、0.45、0.68和0.90。对设计使用年限超过50年的结构,宜考虑实际需要和可能,经专门研究后对地震作用作适当调整。对处于发震断裂两侧10km以内的结构,地震动参数应计入近场影响,5km以内宜乘以增大系数1.5,5km以外宜乘以不小于1.25的增大系数。