多选题
2分
有一六桩承台基础,采用先张法预应力混凝土管桩,外径500mm,壁厚100mm,C80混凝土,无桩尖。有关地基各土层、桩端土极限端阻力标准值qpk、桩侧土极限摩阻力标准值qsik及桩布置、承台尺寸如图所...
有一六桩承台基础,采用先张法预应力混凝土管桩,外径500mm,壁厚100mm,C80混凝土,无桩尖。有关地基各土层、桩端土极限端阻力标准值qpk、桩侧土极限摩阻力标准值qsik及桩布置、承台尺寸如图所示。假定,荷载效应的基本组合由永久荷载控制,承台及其上土的平均重度取22kN/m3。
提示:荷载组合按简化原则,γ0=1.0。
假定,不考虑地震作用,承台顶面中心弯矩标准值Mkx=0,最大单桩反力设计值为1180kN,承台采用C35混凝土(ft=1.57N/mm2),HRB400钢筋(fy=360N/mm2),h0=1000mm。试问,下列承台长向受力主筋配置方案哪个合理?( )
参考解析: 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)第5.9.2条第1款规定,不计承台以及其上土重的基桩竖向反力设计值为:N=1180-1.35×22×5×2.8×2/6=1041.4kN。
根据式(5.9.2-2),截面弯矩设计值为:My=2×1041.4×1.65=3436.62kN·m。
根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015年版)第6.2.10条式(6.2.10-1),混凝土受压区高度为:
又x≤ξbh0=0.518×1000=518mm,因此所需钢筋面积为:As=α1fcbx/fy=1.0×16.7×2800×76.4/360=9924mm2。单位宽度所需钢筋面积为:9924/2.8=3544mm2。
选择22@100时,每米宽度的钢筋面积为3801mm2,满足要求且最经济。因此选择B项。