多选题
2分
下列关于水电厂厂用变压器的型式选择表述中,哪几条是正确的?( )
参考答案: ABC
参考解析: A项,《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.2条规定,当厂用电变压器与离相封闭母线分支连接时,宜采用单相干式变压器。当厂用电变压器高压侧加装限流电抗器和断路器时,厂用电变压器可选用三相式。
B项,《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.1条规定,布置在厂房内的厂用电变压器应采用干式变压器;当有架空进线时,需加强绝缘或采取有效的防雷措施。布置在屋外的厂用电变压器宜选用油浸式变压器。
CD两项,《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.4条规定,选择厂用电变压器的联结组别时,厂用电电源间相位宜一致。低压厂用电变压器宜选用Dyn11联结组别的三相变压器。