解析题 20分

背景资料: 某城市燃气管道工程,DN400,长4.6km,管材为普通碳素钢管。管线有一处需跨越护城河,有三处横穿城市支路。城市支路路宽20~30m。管道埋深0.8m。地表以下2m范围内为杂填土和粉质黏...

背景资料:
某城市燃气管道工程,DN400,长4.6km,管材为普通碳素钢管。管线有一处需跨越护城河,有三处横穿城市支路。城市支路路宽20~30m。管道埋深0.8m。地表以下2m范围内为杂填土和粉质黏土层,地下水位在地表下3.0m。跨河管线利用现有道路桥梁随桥架设。下穿城市道路采用直径600mm的钢套管,钢套管采用非开挖技术施工。管道接口现场焊接。施工过程中,在无损探伤检验时发现有一处管道的接口焊缝超声波探伤检验合格,射线探伤检验却不合格。施工单位在管道接口焊接完成后,进行了环氧煤沥青涂料接口防腐施工。
问题:
1.随桥架设跨越河流的燃气管道在施工中应符合哪些要求?
2.管道非开挖施工有哪几种方法?本工程应采用哪种方法,为什么?
3.钢管管道施工中哪些焊口应100%做无损探伤检验?
4.超声波探伤检验合格,用射线探伤检验却不合格的焊缝如何处理?
5.某工段工人在管道接口焊接完成后进行了环氧煤沥青涂料接口防腐施工做法对吗?为什么?

你可能感兴趣的试题

2 单选题 1分
  • A.主干路、快速路宜采用两台(含)以上摊铺机联合摊铺
  • B.压路机应从路中线向两边碾压,碾压速度应稳定而均匀
  • C.碾压开始温度不低于160℃,碾压结束的表面温度不低于90℃
  • D.路面完工后待自然冷却,表面温度低于60℃后,方可开放交通
4 单选题 1分
  • A.手掘式顶管机
  • B.土压平衡顶管机
  • C.泥水平衡顶管机
  • D.挤密土层顶管法