解析题 30分

项目部承接的新建道路下有一条长750m、直径1000mm的混凝土污水管线,埋深为地面以下6m。管道在0+400~0+450处穿越现有道路。 场地地质条件良好,地下水位于地面以下8m,设计采用明挖开槽施...

项目部承接的新建道路下有一条长750m、直径1000mm的混凝土污水管线,埋深为地面以下6m。管道在0+400~0+450处穿越现有道路。
场地地质条件良好,地下水位于地面以下8m,设计采用明挖开槽施工。项目部编制的施工方案以现有道路中线(按半幅断路疏导交通)为界,将工程划分A1、B1两段施工(见下图),并编制了施工进度计划,总工期为70d。其中,A1段(425m)工期40d,B1段(325m)工期30d,A1段首先具备开工条件。



【注】A1、B1为第一次分段;A2、B2、C2为第二次分段。
由于现有道路交通繁忙,交通管理部门要求全幅维持交通。按照交通管理部门要求,项目部建议建设单位将现有道路段即(C2段)50m改为顶管施工,需工期30d,取得了建设单位同意。在考虑少投入施工设备及施工人员的基础上,重新编制了施工方案及施工进度计划。
【问题】
1.现有道路段(C2段)污水管由明挖改为顶管施工需要设计单位出具什么文件,该文件上必须有哪些手续方为有效?
2.因现有道路段(C2段)施工方法变更,项目部重新编制的施工方案应办理什么手续?
3.采用横道图说明作为项目经理应如何安排在70d内完成此项工程?横道图采用下表(请将横道图复制到答题纸上作答,在试卷上作答无效)。



4.顶管工作井在地面应采取哪些防护措施?

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20.00分
A 公司投标一新建水厂工程,在投标时发现招标文件中的措施项目清单中只有模板、支架、脚手架以及文明施工等项目,A 公司觉得水池主体施工中的措施项目不全,但也未在答疑中提出此事,而是根据企业投标施工方案在措施项目清单中补充了相应的措施项目。
A 公司4500 万中标该工程,建设单位在签订合同前要求A 公司让利8%,A 公司最终认同了建设单位提出的条件, 按照《建设工程施工合同( 示范文本)》(GF-2013-0201 )签订了施工合同。
A 公司按照GF-2013-0201 的要求派出了一名建造师担任本工程项目经理,并从另一个正在收尾工作的项目部临时租借两名测量员及正在使用的测量仪器,进场后立即进行测量放线工作。
新建水池地下水位低、开挖浅且土质较好,故采用放坡开挖。后因水池结构变更,使得施工进入雨季,项目部针对基坑雨季施工采取了基坑坡面喷射混凝土和坡顶硬化的处理措施。
项目部在水池施工过程中的底板与侧墙施工缝安放止水钢板,在水池墙体管线进出水池部位安放了穿墙套管。项目部在技术交底中要求止水钢板不得有孔洞,止水带安装应牢固,位置准确,其中心线与变形缝的中心线应对正;穿墙套管安装要求位置准确且垂直模板。在水池侧墙拆模后发现有部分位置钢筋外露。
【问题】
1. A 公司在投标中的做法是否妥当,水池主体施工的具体措施费还应该包括哪些项目?
2.建设单位在合同签订时的要求有何不妥?双方签订的合同是否有效?
3.A 公司派驻的项目经理应符合哪些要求?项目部的测量安排有哪些问题?
4.项目部对于基坑的雨季施工措施是否完善,如不完善请补充。
5.补充止水钢板和穿墙套管的其余要求,水池露筋可能原因是什么?
4 解析题 30.00分
【背景资料】某市政公司承包某路段的改建工程,全长2.5km,工期为当年7月到次年2月。该路段为四快两慢主干道,道路结构层:机动车道20cm石灰土底基层,45cm二灰碎石基层,9cm粗粒式、4cm细粒式沥青混凝土面层;非机动车道为20cm石灰土底基层,30cm二灰碎石基层,6cm粗粒式、3cm细粒式沥青混凝土面层;两侧为彩色人行道石板。项目部进场后,项目技术负责人即编制了实施性施工组织设计,其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后,即开始工程项目的实施。在实施过程中,项目部将填方工程分包给某工程队,当土方第一层填筑、碾压后,项目部现场取样、测试,求得该层土实测干密度,工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后,立即向该工程队发出口头指示,责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后,又继续施工。在一次安全检查中,监理发现一名道路工在电箱中接线,经查证,属违反安全操作规程行为。沥青混凝土面层施工正值冬期,监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。【问题】(1)监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式有哪些应改进的地方?(2)施工组织设计的审批程序存在什么问题?(3)沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什么?(4)该道路工程有哪些地方违反了操作规程?为什么?(5)工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由。