解析题 20分

工程背景资料如下: 1.图6.Ⅲ所示为某标准厂房防雷接地平面图。 2.防雷接地工程的相关定额见下表: 说明: 1.室内外地坪高差0.60m,不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的...

工程背景资料如下:
1.图6.Ⅲ所示为某标准厂房防雷接地平面图。
2.防雷接地工程的相关定额见下表:



说明:
1.室内外地坪高差0.60m,不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量。
2.避雷网采用25×4镀锌扁钢,沿屋顶女儿墙敷设。
3.引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均需焊接2根主筋,每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子。
4.户外接地母线均采用40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。
5.接地极采用L50×50×5镀锌角钢制作,L=2.5m。
6.接地电阻要求小于10Ω。
7.图中标高单位以m计,其余均为mm。
【问题】
1.按照背景资料1~4和图6.Ⅲ所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)的规定,分别列式计算避雷网、避雷引下线(利用建筑物主筋作引下线不计附加长度)和接地母线的工程量,将计算式与结果填写在答题卡上,并在答题卡表6.Ⅲ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中计算和编制各分部分项工程的综合单价与合价。

2.设定该工程“避雷引下线”项目的清单工程量为120m,其余条件均不变,根据背景材料2中的相关定额,在答题卡6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中,计算该项目的综合单价。
(“数量”栏保留三位小数,其余均保留两位小数)

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
工程背景资料如下:
1.某厂区室外消防给水管网平面图如图6.Ⅱ所示。




说明:
  ①该图所示为某厂区室外消防给水管网平面图。管道系统工作压力为1.0Mpa。图中平面尺寸均以相对坐标标注,单位以m计;详图中标高以m计,其他尺寸以mm计。
  ②管道采用镀锌无缝钢管,管道连接方式为焊接法兰连接,管件采用碳钢成品法兰管件。各建筑物进户管入口处设有阀门的,其阀门距离建筑物外墙皮为2m,入口处没有设阀门的,其三通或弯头距离建筑物外墙皮为4.5m;其规格除注明外均为DN100。
  ③闸阀型号为Z41T-16,止回阀型号为H41T-16,安全阀型号为A41H-16;地上式消火栓型号为SS100-1.6,地下式消火栓型号为SX100-1.6,消防水泵接合器型号为SQ150-1.6;水表型号为LXL-1.6。消火栓、消防水泵接合器安装及水表组成敷设连接形式详见节点图1、2、3、4。
  ④消防给水管网安装完毕进行水压试验和水冲洗。
2.假设消防管网工程量如下:
  管道DN200 800m、DN150 20m、DN100 18m,室外消火栓地上8套、地下5套,消防水泵接合器3套,水表一组,闸阀Z41T-16 DN200 12个、止回阀H41T-16 DN200 2个、闸阀Z41T-16 DN100 25个。
3.消防管道工程相关部分工程量清单项目的统一编码见下表:



注:编码前四位0308为《工业管道工程》,0309为《消防工程》,0310为《给排水、采暖、燃气工程》
4.消防工程的相关定额见下表:

注:①DN100镀锌无缝钢管的理论重量为12.7kg/m;
  ②企业管理费、利润分别按人工费的60%、40%计。

【问题】
1.按照图6.Ⅱ所示内容,在答题卡上列式计算室外管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项清单工程量。
2.根据背景资料2、3,以及图6.Ⅱ规定的管道安装技术要求,编列出管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项工程量清单,填入答题卡表6.Ⅱ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中。
3.根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,按照背景资料4中的相关定额数据,编制室外地上式消火栓SS100安装项目的“综合单价分析表”,填入答题卡表6.Ⅱ.2中。
4.厂区综合楼消防工程单位工程招标控制价中的分部分项工程费为485000元,中标人投标报价中的分部分项工程费为446200元。在施工过程中,发包人向承包人提出增加安装2台消防水泵的工程变更,消防水泵由发包方采购。合同约定:招标工程量清单中没有适用的类似项目,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)规定和消防工程的报价浮动率确定清单综合单价。
  经查当地工程造价管理机构发布的消防水泵安装定额价目表为290元,其中人工费120元;消防水泵安装定额未计价主要材料费为420元/台。列式计算消防水泵安装项目的清单综合单价。
  (计算结果保留两位小数)
3 解析题 20分
Ⅰ.土建工程
【背景资料】
某热电厂煤仓燃煤架空运输坡道基础平面及相关技术参数,如图6.Ⅰ.1“燃煤架空运输坡道基础平面图”和图6.Ⅰ.2“基础详图”所示。
【问题】
1.根据工程图纸及技术参数,按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)的计算规则,在答题卡表6.Ⅰ.1“工程量计算表”中,列式计算现浇混凝土基础垫层、现浇混凝土独立基础(-0.3米以下部分),现浇混凝土基础梁、现浇构件钢筋、现浇混凝土模板五项分部分项工程的工程量,根据已有类似项目结算资料测算,各钢筋混凝土基础钢筋参考含量分别为:
独立基础80kg/m3,基础梁100kg/m3。(基础梁施工是在基础回填土回填至-1.00米时再进行基础梁施工)



2.根据问题1的计算结果及答题卡中给定的项目编码、综合单价,按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的要求,在答题卡表6.Ⅰ.2中编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。

3.假如招标工程量清单中,表6.Ⅰ.2中单价措施项目中模板项目的清单不单独列项,按
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013)中工作内容的要求,模板费应综合在相应分部分项项目中,根据表6.Ⅰ.2的计算结果,列式计算相应分部分项工程的综合单价。
4.根据问题1的计算结果,按定额规定混凝土损耗率1.5%,列式计算该架空运输坡道土建工程基础部分总包方与商品混凝土供应方各种强度等级混凝土的结算用量。(计算结果保留两位小数)
5 解析题 20分
【背景资料】
某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购;管理费和利润为人材机费用之和的18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%;人工工资标准为80元/工日。窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润;工期270天,每提前或拖后一天奖励(或罚款)5000元(含税费)。
承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人,分包合同约定,分包工程进度必须服从总包施工进度的安排,各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。开工前,承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图4.1所示,图中箭线下方括号外数字为工作持续时间(单位:天),括号内数字为每天作业班组工人数,所有工作均按最早可能时间安排作业。

施工过程中发生了如下事件:
事件1:主体结构作业20天后,遇到持续两天的特大暴风雨,造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元;特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班(台班费分别为:1200元/台班、900元/台班)。
事件2:设备基础与管沟完成后,专业分包人对其进行技术复核,发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大。经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人材机费用1260元,使设备基础与管沟工作持续时间增加6天。
事件3:设备与管线安装作业中,因发包人采购成套生产设备的配套附件不全,专业分包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业班组整体停工3天,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班(台班费:1600元/台班),设备与管线安装工作持续时间增加3天。
事件4:为抢工期,经监理工程师同意,承包人将试运行部分工作提前安排,和设备与管线安装搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。
其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。
上述事件后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料。
【问题】
1.分别说明各事件工期、费用索赔能否成立?简述其理由。
2.各事件工期索赔分别为多少天?总工期索赔为多少天?实际工期为多少天?
3.专业分包人可以得到的费用索赔为多少元?专业分包人应该向谁提出索赔?
4.承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元?总费用索赔额为多少元?工期奖励(或罚款)为多少元?