某公司承建一城市污水管道工程,工程包括新建一条 DN800 排水管和修复一条 DN1000旧排水管以及砌筑若 干圆形检查井,工程起讫里程为 K0+000~K0+810,其中 K0+180~K0+420...

某公司承建一城市污水管道工程,工程包括新建一条 DN800 排水管和修复一条 DN1000旧排水管以及砌筑若
干圆形检查井,工程起讫里程为 K0+000~K0+810,其中 K0+180~K0+420 为旧管修复段,新旧管道用检查井连 接,采用管顶平接。根据设计要求,新建管道检查井每隔 30 米设置一座,旧管部分沿用之前检查井(每隔 40 米一座)。污水管道采用重力流,流水坡度为 5‰,起始检查井管顶标高为-3.0m。施工过程中,发生如下事件:
事件一:施工单位通过对旧管调查发现,旧管由于年久疏于维护管理,已存在多处局部损坏,井段由于地 面超载等原因造成管道裂缝,经鉴定结构尚可满足承载要求,施工单位拟采用全断面修复法实施修复。
事件二:检查井砌筑时,施工单位按照施工方案,采用砌块砌筑,先砌筑流槽,后砌筑井壁,逐层收口时, 四面收口每层收进 40mm,铺浆饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不漏浆,上下砌块通缝砌筑,待砌筑砂浆达到 规定抗压强度后安装踏步,内外井壁抹面分层压实。
事件三:管道及检查井全部安装完毕后,施工单位对管段进行严密性试验,试验过程中,施工单位为了缩 短工期,将试验管段注满水后浸泡 12h,按井距分隔,带井试验,10 个井段做一次试验,并抽取 1/4的井段数 量进行试验。

问题:
1. 本工程,新旧管线共有多少检查井?终止检查井的管底标高是多少?(管道壁厚及检查井直径忽略不计) 2. 事件一中,施工单位可以采用哪些修复方法?
3. 事件二中,施工单位有何不妥之处,请指出并说明理由。
4. 请指出事件三中施工单位做法的不妥之处,并给出正确做法。