单选题
1分
某消防施工单位对已安装消防水泵进行调试,水泵的额定流量为 30L/s,扬程为 110m,系统工作压力1.1MPa,下列调试结果符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的是( )。
参考答案: B
参考解析: 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;A 选项错误;
以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行;C选项错误;
零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140%,且宜大于设计工作压力的 120%;B 选项正确;
当出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65%;D 选项错误。