单选题
2分
严寒地区某住宅小区,有一冬季供暖用热水锅炉房,容量为140MW,原供热范围为200万㎡的既有住宅,经对既有住宅进行围护结构节能改造后,供暖热指标降至48W/㎡。试问,既有住宅改造后,该锅炉房还可负担新...
严寒地区某住宅小区,有一冬季供暖用热水锅炉房,容量为140MW,原供热范围为200万㎡的既有住宅,经对既有住宅进行围护结构节能改造后,供暖热指标降至48W/㎡。试问,既有住宅改造后,该锅炉房还可负担新建住宅供暖的面积应是下列哪一项?(锅炉房自用负荷可忽略不计,管网为直埋,散热损失附加系数为0.10;新建住宅供暖热指标为40W/㎡)( )
参考答案: B
参考解析: 由已知条件,考虑到既有建筑已经附加热损失,因此新建建筑附加热损失0.1,得到140×100-200×48=40×A×1.1,A=100万㎡。