变电运行题库 多选题 1分 对于油浸电流互感器本体缺陷,以下不为严重缺陷的是( )。 A.)冒烟、着火 B.)外绝缘放电较为严重,但未超过第二裙 C.)外绝缘放电超过第二裙 D.)外绝缘破损、开裂 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ACD 参考解析: Q/GDW 1906—2013输变电一次设备缺陷分类标准-电流互感器 你可能感兴趣的试题 1 多选题 1分 对于油浸电流互感器本体缺陷,以下不为危急缺陷的是( )。 A.)轻微锈蚀或漆层破损 B.)严重锈蚀 C.)末屏接地不良引起放电 D.)外绝缘破损、开裂 点击查看答案 2 多选题 1分 对于油浸电流互感器本体缺陷,以下不为严重缺陷的是( )。 A.)冒烟、着火 B.)外绝缘放电较为严重,但未超过第二裙 C.)外绝缘放电超过第二裙 D.)外绝缘破损、开裂 点击查看答案 3 多选题 1分 对于油浸电流互感器二次接线盒缺陷,以下应划分为一般缺陷的是( )。 A.)二次接线盒密封不良 B.)接线盒内空气湿度较大,内部有凝露。 C.)二次接线盒外观锈蚀 D.)二次开路 点击查看答案 4 多选题 1分 对于油浸电流互感器构架缺陷,以下应划分为一般缺陷的是( )。 A.构架开裂,但不影响闸刀设备正常运行 B.构架未形成大面积连续的风化露筋,纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度超过大于0.2mm C.构架未形成大面积连续的风化露筋,纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度超过0.05mm小于0.2mm D.构架锈蚀不会造成够架变形和机械强度的大幅降低,不影响设备功能的实现 点击查看答案 5 多选题 1分 对于SF6电流互感器SF6压力表及密度继电器缺陷,以下应划分为严重缺陷的是( )。 A.)第一报警动作 B.)第二报警动作 C.)表计指示不正确 D.)表计损坏 点击查看答案