单选题
1分
某厂房结构内靠近围护结构处的室内声级为90dB(A)(1000Hz),透声面积为100m2,围护结构的隔音量为30dB(A)(1000Hz)。该厂房室外等效声源的声功率级是( )dB(A)(1000...
某厂房结构内靠近围护结构处的室内声级为90dB(A)(1000Hz),透声面积为100m2,围护结构的隔音量为30dB(A)(1000Hz)。该厂房室外等效声源的声功率级是( )dB(A)(1000Hz)。
参考答案: C
参考解析: 室内室外声级差公式为:
NR=L1-L2=TL+6
L2=L1-(TL+6)=90-(30+6)=54[dB(A)]
式中,TL为窗户的隔声量,dB;NR为室内和室外的声级差,又称插入损失,dB。
则该厂房室外等效声源的声功率级:
Lw2=L2+10lgS=54+10lg100=74[dB(A)]