问答题 0分

5.5.1 发电机跳闸或异常,发电厂运行值班人员应立即汇报值班调度员,并按现场规程进行处置。 5.5.2 发电机失磁而失磁保护装置拒动时,发电厂运行值班人员应立即将其解列。 5.5.3当发...

5.5.1 发电机跳闸或异常,发电厂运行值班人员应立即汇报值班调度员,并按现场规程进行处置。
5.5.2 发电机失磁而失磁保护装置拒动时,发电厂运行值班人员应立即将其解列。
5.5.3当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,发电厂运行值班人员应立即减少发电机有功,增加励磁,以使发电机重新拖入同步。若无法恢复同步,应将发电机解列。
5.5.4发电机对空载线路零起升压产生自励磁时,发电厂运行值班人员应立即将发电机解列。
5.5.5大型机组出现严重缺陷需要停机前,应及时汇报相关调度,待值班调度员采取紧急措施后再安排停机,防止突然停机造成事故扩大。