单选题
1分
对一般抹灰的施工要求,说法错误的是( )。
参考答案: C
参考解析: 选项A、B正确,基层处理应符合下列规定:砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润;混凝土,表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂);加气混凝土,应在湿润后边刷界面剂边抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。
选项C错误,大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7mm,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm ,当抹灰总厚度超出35mm时,应采取加强措施。
选项D正确,室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求,设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm,水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。