问答题 20分

发包人与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了工程施工合同。合同约定:采用工程量清单计价方式计价,由4栋宿舍楼组成。 按设计文件项目所需的设备由发包人采购,管理费...

发包人与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了工程施工合同。合同约定:采用工程量清单计价方式计价,由4栋宿舍楼组成。
按设计文件项目所需的设备由发包人采购,管理费和利润为人材机费用之和的18%,规费和增值税综合费率为人材机费用与管理费和利润之和的16.5%,人工工资标准为80元/工日,窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润,工期240天,每提前或拖后一天奖励(或罚款)5000元(含税费)。
开工前,承包人编制施工进度计划时采取横道图流水施工方法,将每栋宿舍楼作为一个施工段,施工过程划分为基础工程、结构安装工程、室内装饰工程和室外工程4个施工过程,每个施工过程投入1个专业工作队,拟采取异步距异节奏流水施工。监理工程师批准了该计划,施工进度计划如图4-1所示。


施工过程中发生了如下事件:
事件1:开工后第10天,在进行基础工程施工时,遇到持续2天的特大暴风雨,造成工地堆放的承包人部分模板损失费用2万元,特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复损坏的模板及支撑花费1.5万元,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班(台班费用分别为:1200元/台班、900元/台班)。
事件2:工程进行到第30天时,监理单位检查施工段2的基础工程时,发现有部分预埋件位置与图纸偏差过大,经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人材费用1260元,结构安装工程按计划时间完成。
事件3:工程进行到第35天时,结构安装的设备与管线安装工作中,因发包人采购设备的配套附件不全,承包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业队整体停工3天,每天人员窝工30个工日,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班(台班费1600元/台班)设备与管线安装工作持续时间增加3天。
事件4:为抢工期,经监理工程师同意,承包人将室内装修和室外工程搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加20000元。
其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。
上述事件发生后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料。(计算相关增值税时,除了奖罚款外本题背景中费用均为不含税费用)
问题:
1.分别说明各事件工期,费用索赔能否成立?简述其理由。
2.各事件工期索赔分别为多少天?总索赔工期为多少天?实际工期为多少天?
3.承包人可以得到的各事件索赔价款为多少元?总费用索赔价款为多少元?工期奖励(或罚款)为多少元?
4.在原施工计划编制时,若承包人采取增加作业队伍,按等步距组织施工,请画出流水施工横道图。按此施工时,计划工期为多少天?可以提前多少天完成项目?可以得到多少工期提前奖励?
(费用计算结果以元为单位,保留两位小数)

你可能感兴趣的试题

1 问答题 20分
(1) 图6.Ⅲ所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。
(2)照明工程的相关定额见下表

(3)该工程的人工费单位为80元/工日,管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。
(4)相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表:


说明:
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。
2.管路为镀锌电线管Φ20或Φ25沿墙、楼板暗配,顶管敷设标高除雨篷为4m外,其余均为5m。管内穿绝缘导线BV-500 2.5mm2。管内穿
线管径选择:3根线选用Φ20镀锌电线管;4-5根线选用Φ25镀锌电线管。所有管路内均带一根专用接地线(PE线)。
3.配管水平长度见图6.Ⅲ括号内数字,单位为m。


<1>.按照背景资料1-4和图6.Ⅲ所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定,分别列式计算管、线工程量,将计算结果填入答题纸上,并在答题纸表6.Ⅲ.1中,编制该工程的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

<2>.设定该工程镀锌电线管Φ20暗配的清单工程量为70m,其余条件均不变,根据上述相关定额计算镀锌电线管Φ20暗配项目的综合单价,并填入答题纸表6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中。
(保留两位小数)
综合单价分析表

5 问答题 20分
某一化工生产装置中部分热交换工艺管道系统,如图6-2所示。


设计说明:
(1)图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。该管道系统工作压力为2.0MPa。
(2)管道:采用20号碳钢无缝钢管,管件:弯头采用成品冲压弯头,三通、四通现场挖眼连接,异径管现场摔制。
(3)阀门、法兰:所有法兰为碳钢对焊法兰;阀门型号除图中说明外,均为J41H-25,采用对焊法兰连接;系统连接全部为电弧焊。
(4)管道支架为普通支架,其中:φ219×6管支架共12处,每处25kg,φ159×6管支架共10处,每处20kg。支架手工除锈后刷防锈漆、调和漆两遍。
(5)管道安装完毕作水压试验,对管道焊口按50%的比例作超声波探伤,其焊口总数为:φ219×6管道焊口12个、φ159×6管道焊口24个。
(6)管道安装就位后,所有管道外壁手工除锈后均刷防锈漆两遍,采用岩棉管壳(厚度为60mm)作绝热层,外包铝箔保护层。
问题:
1、根据图6-2所示内容和《通用安装工程工程量清单计算规范》(GB50856-2013)的规定以及分部分项工程量清单的统一项目编码(见表6-Ⅱ-1),编制“分部分项工程量清单”(不含法兰有关分项),并将计算过程及结果填入表6-Ⅱ-2。
表6-Ⅱ-1 分项工程名称与统一编码


2.φ219×6碳钢管道工程的相关定额见表6-Ⅱ-3。该工程的人工单价为80元/工日,企业管理费和利润分别是人工费的85%和33%。完成碳钢管φ219×6(单重31.52kg/m)综合单价分析。并填写表6-Ⅱ-4“综合单价分析表”。
表6-Ⅱ-3 φ219×6碳钢管道工程的相关定额