管道工程有关背景资料如下: 1.某办公楼卫生间给排水施工图如图6-2-1、6-2-2 所示。 说明: (1)图示为某办公楼卫生间,共4 层,层高为3m,图中平面尺寸以mm 计,标高均以m 计。墙体...

管道工程有关背景资料如下:
1.某办公楼卫生间给排水施工图如图6-2-1、6-2-2 所示。


说明:
(1)图示为某办公楼卫生间,共4 层,层高为3m,图中平面尺寸以mm 计,标高均以m 计。墙体厚度为240mm.
(2)给水管道均为镀锌钢管,螺纹连接。给水管道与墙体的中心距离为200mm.来源:考试大
(3)卫生器具全部为明装,安装要求均符合《全国统一安装工程预算定额》所指定标准图的要求,给水管道工程量计算至与大便器、小便器、洗面盆支管连接处止。其安装方式为:蹲式大便器为手压阀冲洗;挂式小便器为延时自闭式冲洗阀:洗脸盆为普通冷水嘴;混凝土拖布池为500×600 落地式安装,普通水龙头,排水地漏带水封;立管检查口设在各层排水立管上,距地面0.5m 处。
(4)给排水管道穿外墙均采用防水钢套管,穿内墙及楼板均采用普通钢套管。套管比管子均大两号。
(5)给排水管道安装完毕,按规范进行消毒、冲洗、水压试验和试漏。
2.给排水管道系统及卫生器具相关分部分项工程量清单项目的统一编码,见表6.Ⅰ.1。

3.该工程室内给水管道DN32 安装定额的相关数据资料见表6.Ⅰ.2。

注:1.表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
2.该工程的人工费单价综合为120 元/工日,管理费和利润分别按人工费的40%和20%计算。
3.DN32 镀锌钢管安装,螺纹连接和DN32 焊接钢管安装,螺纹连接综合了管道水压试验。
【问题】
1.按照图6.Ⅰ所示内容,依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及其相关规定,计算出所有给水管道的清单工程量,并写出其计算过程;
2.按照背景资料中的相关数据和图6.Ⅰ中所示要求,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定,编列出给水管道系统的分部分项工程量清单项目,相关数据填入答题卡表6.Ⅰ.3“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中。
3.按照背景资料中的相关数据和图6.Ⅰ中所示要求,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定,编制图6.Ⅰ中室内给水镀锌钢管DN32(安装、冲洗、消毒)的安装项目分部分项工程量清单的综合单价,并填入答题卡表6.Ⅰ.4“综合单价分析表”中。
4.有一150t 金属设备框架制作安装工程的发承包施工合同中约定:所用钢材由承包方采购供应,钢材单价变化超过5%时,其超过的部分按实调整。该工程招标时,发包方招标控制价按当地造价管理部门发布的市场基准价(信息指导价)为4520 元/t 编制,承包方中标价为4500 元/t。要求:(1)计算填列表6.Ⅰ.5“施工期间钢材价格动态情况”中各施工时段第四、五、六栏的内容;(2)列出各个时段钢材材料费
当期结算值的计算式。
(计算结果保留两位小数)

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某省使用国有资金投资的某重点工程项目计划于2018 年9 月8 日开工,招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标,并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制了招标文件,文件中允许联合体投标。招标过程中发生了以下事件:
事件1:招标人规定1 月20-25 日为招标文件发售时间。2 月16 日下午4 时为投标截止时间。投标有效期自投标文件发售时间算起总计60 天。
事件2:2 月10 日招标人书面通知各投标人:删除该项目所有房间精装修的内容,代之以水泥砂浆地面、抹灰墙及抹灰天棚,投标文件可顺延至21 日提交。
事件3:投标人A、B 组织了联合体,资格预审通过后,为提高中标概率,在编制投标时又邀请了比A、B 企业资质高一级的企业C 共同组织联合体。
事件4:评标委员会于4 月29 日提出了书面评标报告:E、F 企业分列综合得分第一、第二名。没有经过公示,4 月30 日招标人向E 企业发出了中标通知书,5 月2 日E 企业收到中标通知书,双方于6 月1 日签订了书面合同,合同工期为2 年。6 月15 日,招标人向其他未中标企业退回了投标保证金。双方依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及2013 版合同示范文本采用了单价合同方式,承包商包工包料。其中专用条款的部分条款约定如下:
1.开工前7 天发包方向承包方支付签约合同价(扣除暂列金额)的8%作为材料预付款。
2.开工后的第21 天内发包方向承包方支付当年文明施工费总额的40%。
3.工程进度款按月结算,发包方按每次承包方应得工程款的50%计。
【问题】
1.该项目必须编制招标控制价吗?招标控制价应根据哪些依据编制与复核?如投标人认为招标控制价
编制过低,应在什么时间内向何机构提出投诉?
2.请指出事件1 的不妥之处,说明理由。
3.事件2 中招标人做法妥否?说明理由。
4.事件3 中投标人做法妥否?说明理由。
5.请指出事件4 的不妥之处,说明理由。
6.该合同条款有哪些不妥之处?说明理由。
3 解析题 20分
某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括 A~I 共 9 项工作,合同工期200 天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同,包括 P、Q 共 2 项工作,合同工期 70 天。
经甲乙双方协调,管费按人材机费用之和的 10%计取,利润按人材机费用和管理费之和的 6%计取,规费按人材机费用、管理费和利润之和的 4%计取,增值税率为 9%,施工机械台班单价为 1500 元/台班,施工机械闲置补偿按施工机械台班单价的 60%计取,人员窝工补偿为 50 元/工日,人工窝工补偿、施工待用材料损失补偿、机械闲置补偿不计取管理费和利润,措施费按分部分项工程费的 25%计取。经项目监理机构批准的施工进度计划如图 4.1 所示。
工程施工过程中发生如下事件:
事件 1:工作 B、C 和 H 均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作 B、C 和 H 的施工作业。

图 4.1 施工进度计划
事件 2:基坑开挖工作(A 工作)施工过程中,遇到了持续 10 天的季节性大雨,在第 11 天,大雨引发了附近的山体滑坡和泥石流。受此影响,施工现场的施工机械、施工材料、已开挖的基坑及施工单位周转材料、施工办公设施等受损,部分施工人员受伤。
经施工单位和项目监理机构共同核实,该事件中,季节性大雨造成施工单位人员窝工 180 工日,机械闲置 60 个台班。山体滑坡和泥石流事件使 A 工作停工 30 天,造成施工机械损失 8 万元,施工待用材料损失24 万元,施工单位周转材料损失 30 万元,施工办公设施损失 3 万元,施工人员受伤损失 2 万元。修复工作发生分部分项和措施项目人材机费用共 21 万元。灾后,施工单位及时向项目监理机构提出费用索赔和工期延期 40 天的要求。
事件 3:甲施工单位施工的设备基础(工作 F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,由此造成施工单位人员窝工 150 工日,机械闲置 20 个台班,修改后的基础分部分项工程增加人材机费用 25 万元,处理该变更用时 20天。
事件 4:受到事件 3 的影响,乙施工单位 20 名工人窝工 200 工日,申请索赔 20 天工期。
事件 5:施工到 190 天时甲方要求变更,甲乙双方会签变更单内容如表 4.1:

(以上各费用项目价格均不包含增值税可抵扣进项税额)。
【问题】
1.事件1 中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C 和H 三项工作的施工顺序?为完成B、C 和H 三项工作,土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?
2.事件2 中,确定施工单位和建设单位在山体滑坡和泥石流事件中各自应承担损失的内容;列式计算施工单位可以获得的补偿数额;确定建设单位应批准的工期延期天数,并说明理由。
3.事件3 中,甲施工单位提出的费用索赔和工期索赔多少?
4.事件4 中,项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
5.事件5 中,请指出现场签证单中的不妥之处,并说明理由。
(计算结果以万元为单位,保留2 位小数)
4 解析题 20分
1.图6.Ⅱ所示为某砖混结构住宅楼一楼的照明平面图。
2.该工程的相关定额、主材单价及损耗率见表6.Ⅱ.1:

3.该工程人工费单价(综合普工、一般技工和高级技工)为100 元/工日,管理费和利润分别按人工费的30%和10%计算。
4.相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见表6.Ⅱ.2:

【问题】
1.按照背景资料1~4 和图6.Ⅱ所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 和《通用安装工程工程量计算规范》GB50856—2013 的规定,计算各分部分项工程量,并将配管(PC20、PC40)和配线(BV1.5mm2、BV2.5mm2、BV4mm2)的工程量计算式与结果填写在答题卡指定位置;计算各分部分项工程的综合单价与合价,编制完成答题卡“表6.Ⅱ.3 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
2.设定该工程“管内穿线BV2.5mm 2 ”的清单工程量为60m,其余条件均不变,根据背景材料2 中的相关数据,编制完成答题卡“6.Ⅱ.4 综合单价分析表”。
(计算结果保留2 位小数)


说明:
1.照明配电箱电源由本层总配电箱引来。
2.管路均为塑料管PC20 或PC40 沿墙、楼板或顶板暗配,室内地坪标高除卫生间为-0.2m 外,其余均为±0.000。配管进入地面或顶板内深度均按0.05m,顶管距本房间地坪均为3m 高。
3.配管水平长度见括号内数字,单位为m。
4.图中水平配管括号外的数字代表该管内穿线的根数,其余未标注的水平配管穿线根数均为3 根。