多选题 2分

某地区有一栋高层办公楼,建筑高度88m,设有室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统。消火栓系统和自动喷水系统共用消防水泵。该建筑室内消火栓口出水工作压力为2.5MPa,采用减压水箱分区供水形式。室外消防给...

某地区有一栋高层办公楼,建筑高度88m,设有室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统。消火栓系统和自动喷水系统共用消防水泵。该建筑室内消火栓口出水工作压力为2.5MPa,采用减压水箱分区供水形式。室外消防给水管网采用焊接钢管,管径为DN150。该建筑屋顶设置了高位消防水箱、稳压泵和气压罐的专用房间,在建筑外设置了4 个地上式水泵结合器。消防水泵出水管和吸水管的管径为DN250。
对该建筑消防设施进行检测验收时,情况如下:
1、在消防水泵的检测验收时做了以下操作:
(1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声和振动。
(2)对照图样,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的型号、规格、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
(3)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
2、现场截取1.2m 长的水带进行了压力试验。
该建筑不应采取的分区供水形式为( )减压。
  • A.消防水泵并行
  • B.消防水泵串联
  • C.减压水箱
  • D.减压阀
  • E.转输水箱

你可能感兴趣的试题

5 多选题 2分
  • A.消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。
  • B.水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活
  • C.消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
  • D.应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志
  • E.消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15 L/s 计算