问答题 20分

某工程施工合同中规定,合同工期为30周,合同价为827.28万元,因通货膨胀导致价格上涨时,业主只对人工费、主要材料费和机械费(三项费用占合同价的比例分别为22%、40%和9%)进行调整,因设计变更产...

某工程施工合同中规定,合同工期为30周,合同价为827.28万元,因通货膨胀导致价格上涨时,业主只对人工费、主要材料费和机械费(三项费用占合同价的比例分别为22%、40%和9%)进行调整,因设计变更产生的新增工程,业主既补偿成本又补偿利润。
人工费标准为90元/工日,窝工人工费补偿标准为30元/工日,机械闲置补偿标准为正常台班费的60%。该工程管理费为直接工程费(分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和)的18%,利润率为直接工程费、管理费之和的5%,规费费率按7%计,税金率按9%计取。人员窝工和机械闲置时可以计取部分现场管理费(以分部分项工程和措施项目人材机合价的4%计取)。各项工作均按最早开始时间安排作业。
该工程的D工作和H工作安排使用同一台施工机械甲,机械甲为自有机械,每天工作一个台班,台班单价为1000元/台班;D工作和G工作安排使用同一台施工机械乙,机械乙为租赁机械,租赁费为700元/台班,每天安排一个台班。施工单位编制的施工进度计划,如图4.1所示,工期计量单位:周。

施工过程中发生如下事件:
事件1:考虑物价上涨因素,业主与施工单位协议对人工费、主要材料费和机械费分别上调5%、6%和3%。
事件2:因业主设计变更新增F工作,F工作为D工作的紧后工作,为H工作的紧前工作,持续时间为6周。经双方确认,F工作的直接工程
费(分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和)为126万元。
事件3:G工作开始前,业主对G工作的部分施工图纸进行修改,由于未能及时提供给施工单位,致使G工作延误6周。由此造成人员窝工50个工日,租赁的施工机械闲置6周。
上述事件发生后,施工单位在合同规定的时间内向业主提出索赔并提供了相关资料。
<1>.事件1中,根据价格指数调整价款的方法进行合同价款的调整,调整后的合同价款为多少万元?
<2>.事件2中,列式计算F工作的工程价款为多少万元?
<3>.事件2发生后,以工作表示的关键线路是哪一条?列式计算应批准延长的工期和可索赔的费用(不含F工程价款)
<4>.事件3发生后,列式计算可索赔的工期和费用。
(列出具体的计算过程,计算结果保留两位小数)

你可能感兴趣的试题

1 问答题 20分
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图5-11所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天,人员窝工4万,甲公司及时提出了索赔。
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。
甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天,甲公司及时提出了索赔。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元,甲公司及时提出了索赔。
事件4:乙安装公司在安装设备前,因安装设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元,甲公司认为耽误其工期5天,甲乙公司均及时提出了索赔。
事件5:E工序原计划工程量为18000m3,施工至一半时发生设计变更,变更后总工程量为20700m3(合同单价200元/m3,实际工程量超出计划工程量10%以上部分,单价调整系数为0.9),甲公司及时提出了索赔。
问题:
1.确定本项目的关键线路。
2.事件1至事件5,请分析相关索赔是否成立,并说明理由。
3.计算事件1至事件5发生时施工单位应得到的工期索赔多少天(保留整数)与费用索赔多少万(保留1位小数)。
4.若E、G工序同时共用1台施工机械,根据事件1至事件5的背景材料绘制调整后的网络进度计划,并确定E、G工序共用设备费用最低时的起止时间。计算甲、乙施工单位的实际工期及可补偿工期。
5.在施工过程中,该工程配套工程的某项关键工作发生了以下几种原因引起的工期延误:
事件1:由于发包人原因,设计变更增加工程量,致使该项工作预计增加7月28日至8月7日的施工时间;另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。
事件2:由于承包人原因,原计划于8月5日到场的施工机械直到8月26日才到场。
事件3:由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张,该工程所在地区于8月3日至8月5日停电,另外,该地区于8月24日至8月28日下了特大暴雨。
上述事件发生后,配套工程实际延误多少天?各事件分别可索赔工期多少天、总计可索赔工期多少天?
3 问答题 20分
工程背景资料如下:
某配电间电气工程照明平面图、插座平面图、配电箱系统接线图、防雷接地平面图、防雷平面图分别如图3-2A、图3-2B、图3-2C、图3-2D、图3-2E所示。设备材料表见表3-13。该建筑物为单层平屋面砖混结构,建筑物室内净高为4.40m。
图中括号内数字表示线路水平长度,配管进入地面或顶板内深度均按0.05m;穿管规格:2~3根BV2.5穿SC15,4~6根BV2.5穿SC20,其余按系统接线图。
2. 该工程的相关定额、主材单价及损耗率见表3-14。表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
3. 该工程的人工费单价(普工、一般技工和高级技工)综合为100元/工日,管理费和利润分别按人工费的45%和15%计算。
4. 相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见表3-15。
表3-15 相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称表

表3-14 相关定额、主材单价及损耗率







设计说明:
1. 接闪带采用镀锌圆钢Φ10沿女儿墙支架明敷,支架水平间距1.0米,转弯处为0.5米;屋面上镀锌圆钢沿砼支墩明敷,支墩间距1.0米。
2. 利用建筑物柱内主筋(≥Φ16mm)作引下线,要求作引下线的两根主筋从下至上需采用电焊接联通方式,共8处。
3. 柱子(墙外侧)离室外地坪上面0.5米处预埋一只接线盒作接地电阻测量点,共4处。
4. 柱子(墙外侧)离室外地坪下面0.8米处预埋一块钢板以作增加人工接地体用,共4处。
表3-13 主要设备材料表
4 问答题 20分
工程有关背景资料如下:
1. 某工厂办公楼卫生间给排水施工图如图3~图5所示。



【说明】
(1)办公楼共三层,层高为3.3m。图中尺寸标注标高以“m”计,其他均以“mm”计。
(2)卫生间盥洗间给水管道采用铝塑复合管及管件;大小便冲洗给水(中水)管道采用镀锌钢管及管件,螺纹连接。给水干管为埋地,立管为明设,支管为暗设。管道出入户穿外墙处设碳钢刚性防水套管。
(3)阀门采用截止阀为J11T-10。各类管道均采用成品管卡固定。
(4)成套卫生器具安装按标准图集99S304要求施工,所有附件均随卫生器具配套供应。洗脸盆为单柄单孔台上式安装;大便器为感应式冲洗阀蹲式大便器,小便器为感应式冲洗阀壁挂式安装,污水池为混凝土落地式安装。
(5)管道系统安装就位后,给水管道进行强度和严密性水压试验及水冲洗。
2. 假设给水管道的部分清单工程量如下:
铝塑复合管DN40 25m,DN32 8.8m,镀锌钢管DN32 20m,DN25 13m,其他技术要求和条件与以上各图所示一致。
3. 给排水工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见表10。

4. 室内给水镀锌钢管DN32安装定额(TY02-31-2015)的相关数据资料见表11。

【问题】
1. 按照图中所示内容,分别列式计算卫生间给水(中水)系统中的管道和阀门安装项目分部分项清单工程量;管道工程量计算至支管与卫生器具相连的分支三通或末端弯头处止。
2. 根据背景资料2、3设定的数据和图中所示要求,按《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)的规定,分别依次编列出卫生间给水镀锌钢管DN32、DN25、铝塑复合管DN40、DN32和铝塑复合管给水系统中所有阀门,以及成套卫生器具(不含污水池)安装项目的分部分项工程量清单,并填入表12“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中。

3. 按照背景资料2、3、4中的相关数据和图中所示要求,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定,编制图中室内给水管道DN32镀锌钢管安装项目分部分项工程量清单的综合单价,并填入表13“综合单价分析表”。
表13 综合单价分析表

4. 有一150t金属设备框架制作安装工程的发承包施工合同中约定:所用钢材由承包方采购供应,钢材单价变化超过5%时,其超过的部分按实调整。该工程招标时,发包方招标控制价按当地造价管理部门发布的市场基准价(信息指导价)为4520元/t编制,承包方中标价为4500元/t,要求:
(1)计算填列表14“施工期间钢材价格动态情况”中各施工时段第四、五、六栏的内容;
(2)列出第3时段钢材材料费当期结算值的计算式。