单选题
1分
关于混凝土结构加固,下列何项论述错误?( )
关于混凝土结构加固,下列何项论述错误?( )
提示:按《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2013)作答。
参考答案: C
参考解析: A项,根据《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2013)第6.3.1条规定,置换用混凝土的强度等级应比原构件混凝土提高一级,且不应低于C25。故A项正确。
B项,根据《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2013)第15.3.6条规定,植筋时,其钢筋宜先焊后种植;当有困难而必须后焊时,其焊点距基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的湿毛巾多层包裹植筋外露部分的根部。故B项正确。
C项,根据《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2013)第8.3.5条规定,应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防护层,也可采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。故C项错误。
D项,根据《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2013)第16.2.4条规定,锚栓钢材受剪承载力设计值,应区分无杠杆臂和有杠杆臂两种情况。故D项正确。