某工程单元控制室采用控制和动力直流系统分设的方式,动力采用无端电池220V直流系统,蓄电池浮充电压为2.25V,若蓄电池组的实际容量选择为2400Ah,该工程直流负荷统计如下:
(1) 0~1min放电电流为767.6A;
(2) 1~60min放电电流为431.5A;
(3) 60~90min放电电流为417.2A,
(4) 90~180min放电电流为174.2A;
(5) 180~480min放电电流为116.1
(1) 0~1min放电电流为767.6A;
(2) 1~60min放电电流为431.5A;
(3) 60~90min放电电流为417.2A,
(4) 90~180min放电电流为174.2A;
(5) 180~480min放电电流为116.1
参考答案: D
参考解析: CΣ=431.5+417.2/2+174.2X1.5+116.1X5=1482.