多选题 2分

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2,地下一层层高6m为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控...

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2,地下一层层高6m为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个:地上中建筑面积41411m2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身,休闲场所,屋顶设消防水箱同和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。
该建筑消防给由市枝状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5-150m内设右3个市政消火栓,市政工硕压力位0.25MPa.每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN309管道流通,水池有效水深3m,室內消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。
根据该建筑物业管理的记录,稳压泵自动次数20次/h。
该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有(??)
  • A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃
  • B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料
  • C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3
  • D.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀门
  • E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
  • A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa。消防水枪重试水柱按13m计算
  • B.消防电梯前室未设置室内消火栓
  • C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m
  • D.室内消火栓的均采用减压稳压消火栓
  • E.屋顶试验消火栓设在水箱间
2 多选题 2分
  • A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃
  • B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料
  • C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3
  • D.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀门
  • E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s
4 多选题 2分
  • A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门
  • B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接
  • C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌
  • D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管
  • E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接
5 多选题 2分
某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130㎡,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。 2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时友现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119报警,因紧张未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。
此次火灾故火面枳约900㎡,造成值班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤,经济损失约160万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人156 人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。
根据《中华人民共和园帮防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公交部令课61号),关于该企业的说法,正确的有()
  • A.该企业不属于消防安全重点单位
  • B.该企业属于消防安全重点单位
  • C.该企业总经理是消防安全责任人
  • D.该企业副总经理是消防安全责任人
  • E.该企业副总经理是消防安管理人