背景
某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。设备有7台风冷式热泵机组,9台水泵,123台吸顶式新风空调机组,1237台风机盘管,42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。医院营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,对通风空调工程季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有50m/h·p(设计要求是75m/h·p),经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。
问题:
参考解析:
本案例第1问主要考查通风空调工程施工问题。通风空调工程的施工程序一般是:施工准备→风管及部件加工→风管及部间的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备→空调水系统安装→管道严密性及强度试验→管道冲洗→管道防腐与绝热→风管系统测试与调整→空调系统试运行及调试→竣工验收→空调系统综合效能测试,所以风管试验后,还应进行空调系统调试、风管与空调系统调试和带生产负荷的综合效能试验与调整。空调系统的调试由施工单位组织进行,设备供应商配合;风管与空调调试(即系统的测定调整)由施工单位组织进行,设备供应商配合;带生产负荷的综合效能试验与调整由建设单位负责,设计单位和施工单位配合。
本案例第2问主要考查通风与空调系统生产负荷综合效能试验与调整。通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计、施工单位配合。综合效能试验测定与调整的项目应由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定。
本案例第3、4问主要考查施工质量问题及其责任划分。