北方某省级经济开发区设立于2016年,正在编制规划环评文件,开发区规划面积34km2,规划时限近期为 2016 年——2020 年,远期为 2021 年——2030 年,主导产业为装备制造、新材料新能...

北方某省级经济开发区设立于2016年,正在编制规划环评文件,开发区规划面积34km2,规划时限近期为 2016 年——2020 年,远期为 2021 年——2030 年,主导产业为装备制造、新材料新能源、光电子、生物化工和生物制药等。总体规划包括用地布局、产业发展、基础设施、环境保护等4个分项规划,基础设施分项规划中的排水规划提出:开发区排水采用分流制,规划近、远期污水排放量分别为 4.2×104m3/d、
1.3×105m3/d,污水处理厂处理规模分别为5.0×104m3/d、1.5×105m3/d,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准(其中 COD≤5Omg/L)后排入R河;供热规划提出:开发区工业生产和居民生活用热用汽总负荷为1120MW,规划建设2座装机容量均为560MW 的燃煤集中供热供汽中心,各设3台 200t/h热水锅炉和1台 200t/h 蒸汽锅炉,锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》。环境保护分项规划提出:淘汰开发区所有分散燃煤锅炉,对R河开发区河段进行清淤整治并取消现有污水排放口。

开发区位于甲市东北部,现状土地利用类型主要为耕地和城镇建设用地。部分区域与已批复城市总体规 划的甲市中心城区重叠。

开发区区内有 1 个建制镇、12 个村庄和 22 户企业,区内无污水集中处理设施,未处理的生活污水和各自废水处理设施处理达标的企业生产废水均排入 R 河。开发区有 15 座分散燃煤锅炉房,年燃煤 2.5×104t, 烟气平均脱硫效率为 50%;居民生活燃煤量为 1.6×104t/a,区内燃煤平均含硫率为 0.54%,硫转化率为 80%。

R 河为非感潮河流,在开发区入口处断面多年平均流量为 22m3/s,水域环境功能为Ⅳ类, 由西南向东北依次流过甲市城区、开发区后,在开发区下游 20km 处汇入口 C 河。R 河开发区河段现分布有 6 处污水排放口,现状 COD 排放量为 136t/a。地表水常规监测数据显示,R 河现状水质接近《地表水环境质量标准》Ⅳ 类标准限值。

2015 年批复的《R 河流域水污染防治规划(2015-2020 年)》提出:至 2020 年 COD 减排目标为 l8O0t/a, 规划期甲市新增 COD 排放量为 460t/a,规划水污染防治工程 COD 预计消减量为 2800t/a。

规划环评机构收集到开发区 15 座分散燃煤锅炉房的位置、锅炉型号和数量、年工作时数、年燃煤量、烟气治理措施,现有企业废水排放量和废水处理设施进出水浓度等资料,对地表水、环境空气、声环境进行 了环境质量调查。

规划环评测算,规划实施后 2 座燃煤集中供热供汽中心锅炉烟气排放量合计 4.98×109m3/a,治理后 SO2 排放浓度均为 86mg/m3

问题:

1、 开发区近期 COD 排放量是否满足 R 河流域水污染防治规划的要求?说明理由。

2、计算供热规划实施后开发区 SO2 排放增减量。

3、说明进行开发区分散燃煤锅炉大气污染源调查还应进一步收集的资料。

4、给出开发区规划与甲市城市总体规划协调性分析的主要内容。

5、开展环境质量与生态状况调查,还需选择哪些环境要素。

你可能感兴趣的试题

1 解析题 0.00分
西南山区某水库位于A 江支流B 河的中游河段,坝址距B 河河口35km,是《A 江流域防洪规划》中确定的一座近期建设的大(2)型防洪控制性水库工程。工程开发任务以防洪为主,兼顾发电和改善下游供水条件。
该工程由混凝土重力坝(最大坝高39.8m),电站厂房、泄水建筑物等组成,水库总库容1.15×108 m3,防洪库容0.75×108 m3,为年调节水库,电站装机容量7 MW,多年平均发电量0.22×108 kw?h。水库回水长27.6km,工程建设征地面积8.07km2。
B 河大致呈北-南流向,坝址处多年平均流量33.1m3/s。支流C 在坝址上游3.7km 处B 河右岸汇入,河道长68km,河口处多年平均流量6.9m3/s;支流D 在坝址下游11km 处B 河左岸汇入,河道长43km,河口处多年平均流量8.0m3/s。
库区及B 河下游河段水域环境功能为Ⅲ类,现状水质总体良好;坝下区间流域水污染源主要是城镇生活源和农业面源。坝址下游0.5km 处有一个农灌提水泵站,每年只在灌溉期3 月-5 月取水,取水量400m3/d;灌溉作物有水稻等喜温性作物,生长适宜水温一般不低于20℃;坝址下游3km 处有一个集中式生活饮用水取水口,全年无间断取水,取水量3.0×104m3/d。
据现场调查,B 河坝下干流无拦河筑坝的水利水电工程。B 河干支流共有包括鳃和岩原鲤2 种省级重点保护鱼类在内的69 种鱼类,上述鱼类均无长距离洄游习性,但部分鱼类会在产卵和索饵时作短距离迁移。
鱼类产卵期主要集中在3 月-7 月,大部分鱼类产粘沉性卵,少部分鱼类产漂流性卵。产粘沉性卵鱼类的产卵场相对集中的有6 个,坝下3 个产卵场上边界距坝址分别为6.5km、10km、22.4km,产卵场长度分别为0.3km、3.8km、3.3km;坝上3 个在水库建成蓄水后将被淹没。B 河干支流无产票流性卵鱼类的集中产卵场。
鳃和岩原鲤均喜流水生境,特别是在产卵时需要一定水流刺激;鳃为产漂流性卵鱼类,产卵水温在16℃ -32℃之间,近几年已无捕获记录;岩原鲤为产粘沉性卵鱼类,产卵水温约14℃左右,目前尚有一定资源量。
工程设计采用底层取水方式。水库运行后,受径流调节影响,汛期(5 月-10 月)坝下流量有所减少,枯期(11 月-翌年4 月)流量增加较大。电站在日调峰运行时,枯期流量、流速和水位有较大变化,汛期变化较小。环评机构判别该水库为水温稳定分层型水库,经数值模拟预测,鱼类产卵期坝址处月平均下泄水温度在8.6℃-24℃之间,其中5 月份水温下降幅度最大,比同期天然月平均降低2.1℃ 为保护B 河水域生态系统及鱼类资源,环评机构提出鱼类人工增殖放流、下泄生态流量、水库生态调度、加强运行期水生生态监测及
渔政管理等多种鱼类保护措施。其中增殖放流种类为岩原鲤等7 种鱼类。
问题
1、本项目水质现状监测布点方案中,至少应有哪些代表性断面。
2、给出本项目水生生态现状调查的主要内容。
3、计算本项目的下泄生态流量时应主要考虑哪些类型的用水需求。
4、环评机构提出的鱼类保护措施是否完善。说明理由。
3 解析题 0.00分
某新建年产10 万辆纯电动乘用车项目,建设内容包括冲压、焊接、涂装、电池组装、整车总装等生产车间、试车跑道、配送中心、化学品库、成品停放场、综合站房、燃气锅炉房、充电站、污水处理站、危废暂存间等公用、辅助工程和环保设施。
项目生产工艺为:定尺钢板→冲压(下料、涂油脂、压制成型)→焊接→涂装→总装(含电池组装)→成品。
电池组装工艺为:外购磷酸铁锉电池单体→组装→电池包。
涂装车间主要包括车身脱脂、锆化、电池底漆,及水性中涂涂装、水性色漆涂装、溶剂型清漆涂装等工段。
脱脂工段采用碱性脱脂剂(氢氧化钠、阴离子表面活性剂等),在脱脂槽内脱除油脂;锆化工段采用六氟化锆溶液在错化槽内进行车身表面改性。脱脂、锆化后的工件均采用喷、浸结合方式用水清洗。
电泳底漆工段包括电泳、UF 超滤液清洗和纯水清洗三个单元。电泳单元采用阴极电泳工艺,配套UF 超滤系统回收电泳漆。电泳漆成分主要是树脂及水、少量醚酮醇类溶剂。电泳底漆工段工艺流程及用排水节点

身清漆涂装工段包括喷漆、晾干和烘干等工序,使用的溶剂型清漆主要成分是树脂ll 及甲苯、二甲苯、醚酮醇类溶剂,烘干工序以天然气为能源。喷漆室气流组织方式为上送下排,采用机器人喷涂方式进行车身涂装。喷漆废气经纸袋过滤脱除漆雾(脱除效率98%)后,经分子筛转轮吸附装置吸附挥发性有机物(VOCs 脱除效率90%)后由35m 高的1#排气筒排放;采用125℃热空气脱出分子筛转轮吸附装置吸附的VOCs,脱出的含VOCs 废气经TNV 焚烧装置净化(VOCs 脱除效率为97%)后由20m 高的2#排气筒排放。清漆涂装线有机溶剂的总输入量为100kg/h,其中60% 进入喷漆废气、40% 随车身进入晾干废气。
环评机构确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级,拟定的环境空气质量监测方案设2 个监测点位,收集有1 号、2 号监测点2016 年PM10,SO2 和NO2 环境空气常规监测数据。环评机构拟直接利用收集的环境空气常规监测数据进行现状评价,不再进行环境空气质量现状监测。
问题
1、分别指出脱脂、锆化工段清洗废水的主要污染因子。
2、计算图3-1 中UF 超滤液清洗单元超滤液总用量和纯水清洗单元的废水量Lf
3、计算2#排气筒的VOCs 排放速率。
4、环评机构“不再进行环境空气质量现状监测”的做法是否合适。说明理由。
4 解析题 0.00分
东南沿海某市拟建的西北绕城高速公路工程由主线和一条连接线组成,主线全长 57.55km,按照双向介车道高速公路标准建设,设计行车速度 100km/h,路基宽度 33.5m。主线起点(K0+000) 接城西已建高速互通, 在城区外围向东北方向接线,以桥梁形式(K26+120~K28+480)跨越 H 江后向东延伸,终点接城东北另一在建高速互通。连接线全长 12.32km,按照一级公路标准建设,设计行车速度 80km/h,路基宽度 23m,起点(LKO+000)从主线 T 互通(K32+310) 处引接,向北延伸至终点 C 镇(LK12+320),连接线起点~LK6+330 为新建段,LK6+330~终点为利用现有二级公路扩建段。
工程沿线地势总体平缓,局部为ft地丘陵,H 江大致呈西北-东南流向,径流随季节变化,夏丰冬枯。H 江大桥桥位附近河道平顺微弯,桥位处大堤之间河道宽度 600m,水域环境功能为 Ⅲ类,大桥在河道中设有桥墩,采用钢围堰临时维护进行涉水桥墩基础施工。
根据历史资料,H 江鱼类资源丰富,有鳗鲡等 3 种珍稀保护鱼类,3 种鱼类均有洄游习性,洄游期3月-5 月,10月-11月。H 江大桥桥墩处无珍稀保护鱼类的产卵场、索饵场和越冬场分布,但桥墩位于鱼类徊游通道上。H 江大桥桥位上游 190m-5000m 段右岸江滩为市级湿地自然保护区, 保护区主要保护对象为中华结缕草等保护植物、冬候鸟(越冬时间11 月-翌年3月上旬)及其栖息生境。环评机构拟于4月-5月在大桥桥位附近开展水域和陆域生态现状调查。
工程可行性研究报告的数值模拟计算结果表明,大桥桥墩建设对桥位附近H江水文情势影响较小,但提出跟踪监测该河段江滩冲刷或淤积情况,并根据监测结果采取抛石护滩等措施。工程可研报告环境保护篇章,提出:大桥桥墩围堰在枯水期11月至翌年3月施工,施工期控制夜间光照时间和强度;运行期桥台不设置强光灯,桥面采用降噪减震材料,车辆禁鸣等措施;为防止化学品运输车辆事故泄漏物直接流入河道,大桥设置桥面径流收集管,河堤两侧设置事故池。
连接线扩建段中心线两侧 200m 范围内有7处居民点,其中A居民点住宅多为二层建筑物,呈三排沿路(LK8+000~LK8+200)平行布置,临路第一排、第三排建筑物距离公路中心线分别为 40m、80m,该居民点无工业企业、交通噪声源。为预测公路建设后对A居民点的声环境影响,环评机构拟在LK8+100处垂线方向设置3处声环境监测点,测点N1、N2分别设置在临路第一排、第三排建筑物窗前,测点 N3 设在距公路中心线160m 的农田处。
问题
1、大桥桥位附近生态现状调查时间安排是否合理。说明理由。

2、给出本项目鸟类现状调查应包括的主要内容。

3、从环境保护角度说明跟踪监测 H 江大桥桥位附近河段冲淤变化的目的。

4、选择 N2 作为背景值进行 A 居民区声环境影响预测是否合理,说明理由。
5 解析题 0.00分
某县拟实施环境综合整治规划,规划方案由R 河河道整治工程和污水治理工程2 各项目组成,拟进行河道清淤、河岸修正和绿化,改善河道景观;对现状沿河排污口进行截流封堵,完善市政污水收集管网,新建污水处理厂,解决地区污水排放问题。
拟建污水治理工程建设内容包括截流封堵沿河3 处排污口、修建12Km 污水管道、新建一座二级生化污水处理厂。污水处理厂设计处理能力5×104m3/d,选址位于县城东南郊经济开发区的东侧,收水范围为沿河两岸老城区、经济开发区以及规划新城区。老城区生活污水和经济开发区生产废水现状排放量共计2.6×104m3/d,经3 个排污口排入R 河。
污水处理厂工艺流程为:进水→格栅→沉砂池→A/A/O 生物池→二沉池→反应沉淀池→转盘滤池→消毒池→出水。排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。设计TP 总去除率为92%,其中反应沉淀池和转盘滤池的除磷效率合计为80%。污泥处理拟采用浓缩脱水+生物干化工艺,其中生物干化采用嗜高温好氧微生物进行好氧生物发酵;浓缩脱水后污泥产生量为60t/d(含水率80%),生物干化处理后污泥产生量为20t/d(含水率40%)。
该县城地势西高东低,R 河由西向东从县城中心穿过,R 河城区段长约12km,在县城入口处断面多年平均流量为17.6m3/s,枯水期平均流量为4.5m3/s,水域环境功能为Ⅳ 类。R 河南岸老城区下游经济开发区主要行业为食品加工,机械加工等,开发区内有一座人工景观湖。北岸老城区东北约2km 处有一座燃煤热电厂,从R 河引水作为循环冷却水。污水处理厂外东侧有多处砖厂废弃取土坑和成片林地。污水处理厂达标尾水拟排入R 河。
问题:
1、项目可能的尾水资源化利用途径。
2、计算本项目生物除磷效率。
3、定性说明本项目的水环境改善作用。